Noen oppdateringer her?
Hei
Durende sikringer etc kan skyldes supraharmonics (2kHz-150kHz).
En nabo hadde lignende problemer med sikringer som durte,merkelige lyder fra koketopp (induksjon)
blinkende led lys etc.
Årsaken var strømforsyning i et spillkonsoll hos nabo.
Det er i utgangspunktet kun en driftsbygning og to boliger tilknyttet netteiers fordelings-kiosk
så feilsøkingen ble "rimelig lett".
Men som oftest forblir supraharmonisk støy i egen installasjon og rekker ikke en gang så langt ut
som til hovedsikring,men vil i all hovedsak vandre mellom lastene i installasjonen.
Hadde også en sak gående hos meg.
Sinusen så svært så fin ut,og målinger med MedCal N og ST,Dranetz Ncore,Elspec og Hioki 8855
viste kun overskridelse av 23nd harmoniske.
Skal en finne støykomponenter i området supraharmoniske så måtte en ta en FFT analyse på Hioki`en.
EMC filtre vil som oftest forsterke støy i området supraharmoniske,litt avhengig av kilde impedansen.
Apparater med EMC filtre kan derfor øke problemet er min erfaring.