Sikring durer

Spurt 15:17 - 27.6.2014 av tor|Siste svar 18:34 - 26.3.2020 av Rune Øverland

tor

Jeg har montert en hager c15A lyskurs, hvor det er montert 53 stk Junistar Exlusive Led. Sikringen durer verre for hver spot sone jeg skrur på. Det starter etter jeg har skrudd på ca. 15 spotter. Jeg har snakket med Hager, SG og Eaton men ikke kommet frem til et godt svar.
Jeg skal prøve å sette inn et rc ledd selv om det ikke er noen induktiv last på kursen.

Noen ideer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (8)

Forumleder

Postet 20:33 - 28.6.2014
Hei.

Duringen (støy) som du hører, kan komme fra en liten lysbue som slår over mellom kontaktene inne i bryteren, og busslinjen som sikringen er knyttet til. Lysbuer kan føre til at sikringen blir varm.

Duringen kan skyldes løse terminaler. Det kan være noe løst metall i sikringen. Når strømmen igjennom sikringen blir høy, vil magnetfeltet fra vekselstrømmen sette løse metallet i bevegelse, og vi hører during.






Med vennlig hilsen
Fagforumleder

tor

Postet 4:39 - 1.7.2014
Jeg har prøvd flere forskjellige sikringer fra forskjellige merker, og støyen går ikke vekk

Forumleder

Postet 11:39 - 1.7.2014
Hei,

Kan det være at den duringen som du hører fra sikringen, har sin årsak fra andre anleggsdeler?

For eksempel, dersom man er uheldig og velger gal type dimmer, kan slike dure-problemer oppstå.

Det er viktig at dimmer, trafo og lys er kompatible.

Enkelte fabrikanter av dimmere har dimmere tilpasset elektroniske trafoer, mens andre dimmere er tilpasset jernkjerne.


Generelt om dimming

Tommelfingerregler for dimming av LED
For eksempel:
* Lamper med forankoblet elektronisk driver skal dimmers med EL420 (eks SG Junistar).

Det er viktig at komponentene er tilpasset hverandre.

tor

Postet 18:19 - 1.7.2014
Dimmeren er valgt på grunnlag av spottene.
Det er satt inn sg junistar exlusive led med elko 315 gle dimmer.

Harald

Postet 23:04 - 22.11.2014
Er nysgjerrig på om du fant ut av dette problemet?
Har vært borti det samme, prøvd å få svar fra leverandør og fra SG uten hell. Siste problem var på kjøkken, med GLE315 dimmer og Junistar Excl Led som fungerer fint fram til en slår på induksjonstoppen. Jo høyere effekt platetoppen har, jo mer ustabilt lys frem til det slår seg helt av. Måler ikke spenningsfall og separate kurser. RC-ledd hjelper litt, men står igjen med et stort spørsmål om hvorfor?

jj

Postet 9:09 - 13.6.2016

Noen oppdateringer her?

Lars

Postet 16:43 - 26.3.2020

Hei

Durende sikringer etc kan skyldes supraharmonics (2kHz-150kHz).

En nabo hadde lignende problemer med sikringer som durte,merkelige lyder fra koketopp (induksjon)

blinkende led lys etc.

Årsaken var strømforsyning i et spillkonsoll hos nabo.

Det er i utgangspunktet kun en driftsbygning og to boliger tilknyttet netteiers fordelings-kiosk

så feilsøkingen ble "rimelig lett".

Men som oftest forblir supraharmonisk støy i egen installasjon og rekker ikke en gang så langt ut

som til hovedsikring,men vil i all hovedsak vandre mellom lastene i installasjonen.

Hadde også en sak gående hos meg.

Sinusen så svært så fin ut,og målinger med MedCal N og ST,Dranetz Ncore,Elspec og Hioki 8855

viste kun overskridelse av 23nd harmoniske.

Skal en finne støykomponenter i området supraharmoniske så måtte en ta en FFT analyse på Hioki`en.

EMC filtre vil som oftest forsterke støy i området supraharmoniske,litt avhengig av kilde impedansen.

Apparater med EMC filtre kan derfor øke problemet er min erfaring.

Rune Øverland

Postet 18:34 - 26.3.2020

Hei LArs,

Tusen takk for at du deler dine erfaringer her på Trainor's fagforum!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.