Støy på kommunikasjon kabel

Spurt 6:28 - 28.5.2013 av Terje Hein|Siste svar 12:53 - 6.6.2013 av Forumleder

Terje Hein

Hei.
Kan noen anbefale et firma som kan søke etter støykilder på et sykehus?
Vi har et Eltek brannvarslingsanlegg, og kommunikasjonen opp mot presentasjonsviduet(firewind)er utsatt for støy.Dette ses på oscilloskop som støy som kommer og går.Vi har allerede forsøkt å bytte kabelen til dobbelskjermet revolvert, men uten at det hjalp.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

NN

Postet 12:51 - 6.6.2013
http://www.applica.no/alias.html?id=439497

http://www.delta.dk/dk/Forr-omr/TC/EMC/EMC-onsite-modif/EMC-fejlfinding.page?

http://www.emcservices.se

http://www.emc-seminars.com/Technical_Articles/files/EMC_TS_Tips_Wyatt.pdf