Hei
I et tilfelle jeg har her nå, er det 3.part som leverer motor, frekvensomformer og servicebryter.
Byggherre har besluttet at skjerm skal termineres i både motor og omformer, men de har ikke tatt stilling til servicebryteren som ikke er med EMC-utførelse.
- Vil det være stor betydning med tanke på støy dersom skjermen før og etter servicebryter blir skjøtet helt enkelt i servicebryter?
- Vil generelt bruk av EMC-nipler vs. jording av skjerm vha. vanlig skrutilkobling være av stor betydning?
Til info så er dette på et ventilasjonsanlegg i et landanlegg (kraftstasjon) og motorstørrelser fra 8kW til 11kW
Hei
Hvis det er "pigtail" du sikter til så ja det vil ha stor betydning på kvaliteten på støyreduseringen.
Bruk av Pigtail skal unngås. Vet veldig godt at det er mange som synder der. Du kan i verstefall gjøre vondt verre.
Når du skal skjøte en EMC kappe ut ifra din arbeidsbeskrivelse, så ville jeg brukt en EMC lastskillebryter(servicebryter). Har selv brukt denne typen og er veldig fornøyd med den:
https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-40---45-industri-og-automasjonsprodukter-e/43--styreorganer-motorvernbrytere-effektbrytere/effektbrytere/lastskillebryter/1400405/
Det er verdt å merke seg at denne typen lastskillebrytere er litt større enn de som kommer uten EMC utførelse. Men dette er sjeldent et problem.