terminering av PE/IE/IS

Spurt 11:31 - 27.3.2012 av L|Siste svar 23:28 - 28.3.2012 av Automatikerl

L

Hei,
Jeg vet at PE skal termineres i begge ender, IE og IS oftes bare i den ene enden..
Det jeg lurer på er om IS, IE og PE være isolert fra hverandre i skapet mitt, selv om skapet ikke skal kobles til med annet en PE?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Automatikerl

Postet 23:28 - 28.3.2012
I noen tilfeller jordes både IE og IS på samme skinne, tror dette er godtatt i NORSOK 2007?
Men uten at jeg er helt sikker på det..

Spør du 10 fagmenn om dette rundt jording, får du 10 forskjellige svar..


Men jeg er vant til at PE termineres i begge ender, mens IE/IS flyter ute i felt.
I skapet skal det være separata jordskinner, en for PE, en for IE og en for IS. Videre er alle disse koblet til samme jordelektrode, med minst 1 meter mellom bøssingene fra de forskjellige jordingene.

Så, jordingene skal være isolert fra hverandre helt til jordelektroden.