Valg av kabel og forlegningsmåte i område utstatt for lyn

Spurt 11:15 - 1.2.2020 av Christian|Siste svar 10:43 - 6.4.2020 av wondering

Christian

Hei.

Der hvor jeg jobber har vi et oppdemmet vann ca 1000 moh. Dette er kjølevann forsyning til industri bedrift. Vi har ulike målinger for å overvåke anlegget. I anlegget har vi kabel i luftstrekk hvor en del signaler går. Dette er en gammel telefonledning uten noe særlig skjerming. Vi har montert overspenningsvern i hver ende av kabelen. Disse overspenningsvernene blir til stadighet ødelagt og vi tror det er lynnedslag som er årsaken. Dette medfører at vi må fly helikopter til fjells for å bytte overspenningsvern. Jeg lurer på om det har noe for seg å bytte ut kabel i luftstrekk til en type med skjerm? Eller er det bare å ta den vanskelige jobben med å få kabelen i bakken?

Mvh

Christian

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 7:18 - 3.2.2020

Hei Christian,

Tusen takk for spørsmålet.

1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Paragraf 16 sier at elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. Paragraf 25 sier at det skal være beskyttelse for det elektriske anlegget som ellers kan skade som skyldes uønsket høye spenninger, for eksempel ved atmosfæriske utladninger eller koblingsoverspenninger.

2. NEK 400:2018 443 Beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskriften viser til NEK 400 som en måte å oppfylle forskriften på.

NEK 400:2018 seksjon 443 tar for seg beskyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger.

Beskyttelsen mot overspenningspåkjenninger skal være på et akseptabelt nivå for å oppnå ønsket driftssikkerhet.

I ditt tilfelle vil jeg si at det er overspenningskategori '1' som gjelder; "spesielt beskyttet utstyr".

3. Metoder for å oppnå beskyttelse mot overspenningspåkjenninger

Det fins ulike komponenter for beskyttelse mot overspenningspåkjenninger.

Overspenningsvern, som benytter gassutladning, anvendes til dempning av de mest energirike transientene med spenninger opp til 10 kV. Metoden er basert på at to elektroder og et glass- eller keramikkrør hvor det injisert en inaktiv gass. Utladningen skjer når overspenning overskrider tenn-spenningen. Gassutladningskomponenten er best egnet til trege transienter som for eksempel atmosfæriske utladninger.

wondering

Postet 10:43 - 6.4.2020

Har vært et problem med kablet brannalarmanlegg der hvor seperate bygg har seperate jordelektroder/forskjellige inntak.

Jordpotensialet er ikke det samme på begge plassene, så ved atmosfæriske utladninger vil spenningsforskjellen forsøke å utjevne seg over kobberlinjene som er korteste (minste motstands vei) til jord.

Mulig du kan omgå/dempe problemet med en skilletrafo?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.