EX

Spurt 8:09 - 9.4.2013 av Espen|Siste svar 11:44 - 9.4.2013 av Joachim Schroeder

Espen

Det er ymtet frempå at bensinstasjon kan bli et tema på prøven, eller kanskje en enkeltstående diesel/bensinpumpe for påfylling av Rasmat sine varebiler.

Av mangel på NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, så sitter jeg bare på informasjon som står i trainorpermen med sonekart.

Hvilke spesielle forhåndsregler vi må forhole oss til?
I sone 2 er det tilkobling for pumpe og eventuell kortleser.
Er det nok å si at montering er i henhold til montasjeanvisning fra produsent, eller burde det utdypes at det kreves spesiell kabel, tettere nipler osv.

I forhold til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer skal det auarbeides et eksplosjonsvern dokument.

jeg regner med at området rundt en stasjon/pumpe skal ha ekstra god jording, men hva kreves?
Jordfeilbryter på kursen?
overspennigsvern/finvern?

kompetanse til den som forestår og utfører er godt beskrevet i permen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (8)

Patrick Loe

Postet 8:13 - 9.4.2013
Med mindre du har EX komptetanse og har stålkontroll på dette, så holder du deg langt unna. Da bør du heller skrive at Østneset forestår arbeidet som utføres utenfor gjeldene Ex soner. For arbeid innenfor EX sonene ingås det sammarbeid med en virksomhet som innehar nødvendig godjenning, for å forestå Installasjoner i EX områder. :)

Espen Eirheim

Postet 8:22 - 9.4.2013
Mente at jeg på en tidligere prøve leste at Østneset Elektro hadde tilleggskompetanse på ex og medisinske områder, men det kan vel endre seg fra prøve til prøve.

Av mangel på stålkontroll inngås det samarbeid med en virksomhet med nødvendig godkjenning.

Patrick Loe

Postet 8:32 - 9.4.2013
Dette er riktig Espen. Desverre så gjør de som lager prøven noen dumme ting iblant. Men som nevnt tidligere så skal du ikke prøves i ting utover det som installatørprøven i utgangspunktet gir deg kompetanse til å forestå.

Elektriske byggningsinstallasjoner
Elektriske industriinstallasjoner

Eks på dette er våren 2012 hvor du blir bedt om å dimmensjonere kabel fra transformator til tavle. Dette er pr deffinisjon en del av ett forsyningsanlegg.

Joachim Schroeder

Postet 8:46 - 9.4.2013
På prøven den 25. Oktober 2012 står Østneset Elektro oppført med følgende faglige virkeområder i DSB's virksomhetsregister:

Lavspennings bygningsinstallasjoner
Lavspennings industriinstallasjoner
Lavspennings automatiseringsanlegg
Elektriske anlegg i Ex-områder og
Maritime elektriske installasjoner

Bj

Postet 9:01 - 9.4.2013
Hei, mener du at dersom der er en trafo som er koblet foran en tavle er det FEF som gjelder og dersom den står foran en maskin så er det maskinforskriften som gjelder? eller er der rom for tolkninger som gjør at vi likevel må prosjektere anlegget videre?

Patrick Loe

Postet 9:18 - 9.4.2013
Hvis du trekker en paralell til eksamensoppgaven med trafoen til brakkeriggen så Nei. Men i eksamensoppgaven fra vår 2012 fremgår det at det er Netteier som eier trafoen. Normalt vil da grensesnitt for hva som regnes som Forbruker altså Raskmat være deffinert som tavlen plassert ved parkeringsplassen. ergo det før vill være forsyningsanlegg (FEF). Når du nevner maskiner vil det her avhenge av hva maskinleverandøren har satt som grensesnitt for maskinen. :)

Selv om Østneset vil være registrert under virkeområde utover det dere skal prøves i. Kan det være at dere får spørsmål rettet mot ansvar. feks hva dere i østneset kan bruke en automatiker til hvis ikke dere har aumotiserte anlegg / maskin som virkeområde. Det er derimot noe dere skal vite. Men når det gjelder prosjektering skal dere ikke testes i dette.

Forumleder

Postet 11:32 - 9.4.2013
Nå begynner nervene å jobbe imot dere. Husk å lese oppgaven NØYE. Det er i utgangspunktet lavspennings bygningsinstallasjoner dere skal testes i. Dersom det kommer noe innen EX, automatiserte anlegg, eller medisinsk så les oppgaven nøyer før dere gyver løs og plumper uti med begge beina og hele det tjukke hue i salaten. :-)

Det er umulig å forutse alt de kan komme til å spørr om. Dere har den kompetansen dere trenger for å stå på prøven. Ikke ta på dere oppgaver som ligger utenfor deres kompetanseområdet hverken på prøven eller i virkeligheten.

LES OPPGAVENE SKIKKELIG!!!!!!!!!!!!!!

Joachim Schroeder

Postet 11:44 - 9.4.2013
Nerver er noe dritt i grunn...
Tusen takk og AMEN!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.