gjennomsluppet energi

Spurt 19:58 - 19.3.2012 av Kjetil Olafsen|Siste svar 15:46 - 20.3.2012 av Kjetil Olafsen

Kjetil Olafsen

kan noen forklare meg om det er den største kortslutningen på tamp Ik 3 pol max, som skall brukes ved beregning om kabelen tåler den energien vernet slipper immellom, eller er det Ik 3 pol maks der vernet er plassert som skall brukes?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Stian Haugestad

Postet 1:03 - 20.3.2012
Er ikke helt sikker på om jeg forstår spørsmålet.

Men når man skal lese av produsentens tabell for gjeldende vern, så skal vi lese av gjennomsluppet energi ved maks kortslutningstrøm på kabelen (uavhengig av lengde, kun materiell og tverrsnitt som er interresant). Dvs. 3 polt kortslutning så å si rett bak vernet.IKmaks på tamp er ikke IKmaks som vernet kan se (i verst tenkelige tilfelle), siden det er ganske kraftig dempning bare ved noen få meter..

I^2 x t = k^2 x S^2 (altså uavhengig av lengde)

For å kontrollere at I5 slår ut minste kortslutningstrøm, bruker man minste IK på tamp. Ved IT-nett vil det være Ij2pmin.

Mine pedagogiske evner er ikke på topp så seint på kvelden, men håper du fikk svar.

Correct me if I`m wrong, eller om jeg ikke svarer på spørsmålet ditt :)

Forumleder

Postet 8:21 - 20.3.2012
Riktig det Stian.

Kjetil Olafsen

Postet 15:46 - 20.3.2012
bra, skjønner, bra svart

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.