gjennomsluppet energi

Spurt 10:38 - 4.10.2012 av Tor|Siste svar 10:56 - 4.10.2012 av Forumleder

Tor

Gjennomsluppet energi for en vanlig 16 C-automat, er dette noen standard beregning på, eller må man ha kurven for å lese av på Ikmax?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Kim

Postet 10:49 - 4.10.2012
Se side 137 i montørhåndboka figur 5.6d. Der kan du lese av gjennomsluppet energi på B og C-automater hvis du vet foreventet kortslutningsstrøm.

Forumleder

Postet 10:56 - 4.10.2012
Bra Kim, eller: Du kan snu på formelen og regne ut t. Se side 110 punkt 434.5.2 i NEK400:2010.
om ikke kravet blir tilfredstillt så må du lese av kurven. du finner kurven også i normguiden.