Når man dokumenterer kabel/vern skal man ta med gjennomsluppet energi, vist det ikke ligger ved noen data blad på vernet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Patrick Loe

Postet 21:03 - 7.4.2013
Da er det to muligheter. Du skal i utgangspunktet kunne besvare oppgaven ved hjelp av normer, forskrifter og med de opplysningene som er gitt i oppgaveteksten. Enten så forutsetter du at med valgt vern og kabel vill krav om gjennomsluppet energi være ivaretatt. eller så bruker du litt tid på sette deg inn i en vernleverandør og deres produkter. Informasjon om gjennomsluppet energi, selektivitet og du trenger får du som regel i de mindre håndbøkene vernleverandørene gir bort gratis på forespørsel.