Gjennomsluppet energi

Spurt 18:56 - 12.3.2014 av AL|Siste svar 10:28 - 21.3.2014 av Forumleder

AL

Når må vi sjekke gjennomsluppet energi? (Ser av Norm at det kun er krav til å sjekke, når kravet til utløsetiden er mindre en 0,1 sek. Dette er vel eventuelt kun i sykehusinstallasjoner?)
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Forumleder

Postet 20:48 - 12.3.2014
Elektromagnetisk utkobling = garantert utkobling innen 0,1 sekund. Normalt er dette kun ett problem ved høye kortslutningsytelser og små tverssnitt. På installatørprøven bør dette kontrolleres uansett. :)

K

Postet 6:13 - 18.3.2014
Bør vi ha med utløsekurver og kurver for gjennomsluppet energi på prøven? I og med at vi ikke skal prosjektere direkte så må vell dette evn. være gitt i prøven, om vi skal kontrollere ferdig prosjektert?
Har dere evn. tips til hvor vi finner kurver for dette hos leverandørene? Finner heller ikke noe egnet på ftp. server for standard vern.

Forumleder

Postet 10:28 - 21.3.2014
Hei Dere skal ha med regelverk som er relevant. Eventuelle kurver og verndata som trengs for å besvare oppgaven skal inngå i selve oppgaven. Det forventes ikke at dere har med slikt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.