IK2p jfeil

Spurt 11:55 - 8.4.2013 av Joachim Schroeder|Siste svar 12:21 - 8.4.2013 av Forumleder

Joachim Schroeder

Er IK2p jfeil og Ij2pmin to måter å skrive det samme på?
Og brukes denne til å garantere utkobling i IT-nett ved 2.jordfeil (tenkt identisk kurs)
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (5)

Forumleder

Postet 12:01 - 8.4.2013
NEI, det er ikke det samme. Ik2pmin er minste kortslutningstrøm mellom to faser i ett IT eller TT nett. samme som Ik1pmin er minste kortslutningstrøm mellom 1 fas og N i ett TN nett.

Ij2pmin er som du sier tenkt identisk kurs.

Joachim Schroeder

Postet 12:08 - 8.4.2013
Hva er IK2p jfeil da, det er vel ikke det samme som IK2pmin eller...?

Forumleder

Postet 12:12 - 8.4.2013
Tenkt identisk kurs har mange navn. Ik dobbel jordfeil, Ik2p jfeil Ikjordfeil min osv.

Joachim Schroeder

Postet 12:16 - 8.4.2013
Da blir jo IK2pjfeil = Ij2pmin eller har det begynt å rable for meg ?

Forumleder

Postet 12:21 - 8.4.2013
nei, sorry det er bare meg som blingsa. trodde du skrev Ik2pmin.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.