Inrush trafo

Spurt 7:16 - 26.10.2011 av T|Siste svar 11:19 - 26.10.2011 av Eivind Haugen

T

Hei

Hvor stort inrush må regnes når det står en trafo IT/TN på kursen.
Hvor ""treg"" må en effektbryter være for å holde?

Eller er ikke dette noe å tenke på?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Tore Lambrechts

Postet 9:19 - 26.10.2011
Hvis vi får en trafo på oppgaven og det ikke blir oppgitt, så bruk 15xIn. (Henvis til trafolevrandør)
Vern oppstrøms trafo kun kortsluttningsbeskyttelse I4 verdi større en Inrsuh eller smelte verdi for NH.
Mener at overlastvern nedstrøms trafo og kan tjene som overlast beskyttelse av kabel oppstrøms (husk å regne om Ib mate kabel primær side)

Eivind Haugen

Postet 11:19 - 26.10.2011
Med In, mener du vernets In eller trafoens In? Og hvilket vern er best i forkant av en trafo? Tror du vi må regne ut ytelsen til trafo ut ifra kVA? Er vel en enkel formell på det?