IT nett

Spurt 12:26 - 28.9.2012 av Taxi|Siste svar 8:35 - 3.10.2012 av Kim

Taxi

Hei, tenker litt på høstens helv.. eksamen mener jeg, og når man ser litt tilbake på de to forrige eksamnene er det naturlig mener jeg å tro at IT kommer på denne eksamenen, men ikke sikkert sef.

Da er det masse digg som, tenkt identisk kurs, bruk av jfb. eller ikke, driiftsikkerhet til en maskin som ikke man ønsker å ha noe unødig stopp av, jordfeilovervåkning som innlemmes i et internkontrollsys, utgjevningsforbindelse, utsatt ledene del, overgangsmotstand til jord, innspill på hva som kan være aktuelt med forklaring er fett å få inn her kanskje..
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Taxi

Postet 12:31 - 28.9.2012
Ligger jo litt på forumet her fra før av ser jeg nå, klønete å ta det to ganger men skulle fristelsen være der på noe av det andre er det bare sette i gang..

Kim

Postet 15:41 - 28.9.2012
Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk
(NEK 400 pkt. 410)
Forskriftenes krav til elektrisk sjokk ivaretas ved bruk av jording som primærbeskyttelse, og ved bruk av jordfeilbryter som sekundærbeskyttelse.
Ved beregning av overgangsmotstand legger jeg forskriftens krav til maks berøringsspenning på
50 Volt til grunn (NEK 400 pkt. 411).
NB! Ved rom for husdyr og medisinske områder er kravet til maks berøringsspenning 25 Volt.
NB! Krav til maks størrelse på jordfeilbryter
IA[mA] ? 0,5 ? STrafo [kVA] = 0,5 ? 1000 kVA = 500 mA = 0,5 A
IA[mA] ? 500 mA >> 30 mA ? 500 mA OK!

Alternativ 1: IT-nett uten bruk av jordfeilbryter

Anlegg med egen trafo, isolasjonsovervåkning. I tillegg kreves rutiner for håndtering av varsling og utbedring av 1. jordfeil (Installasjonen er under kontroll og tilsyn av sakkyndig eller instruert personell)
(Ref. NEK 400 pkt. 411.6.1.02, og Normativt tillegg 41C)
Anlegg med kurser for fasttilkoblet utstyr større enn 32 A, og kurser for stikkontakter større enn 20 A.
Finner dimensjonerende jordfeilstrøm IJ (Eksempel ved 1000 kVA trafo)
IJ[mA] = 2 ? STrafo [kVA] = 2 ? 1000 kVA = 2000 mA = 2 A
Overgangsmotstanden til jord (RA) må være mindre enn
RA ? UC/IJ ? (50 V)/(2 A) ? 25 ?
Den faktiske overgangsmotstand til jord i anlegget må gjennom målinger verifiseres.


Alternativ 2: IT-nett med bruk av jordfeilbryter

For å ivareta forskriftenes krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk velger jeg automatisk utkobling gjennom å bruke kombinert jordfeilbryter og overbelastningsvern på alle kurser (NEK 400 pkt. 411).
Alle forbrukerkurser i bolig beskyttes av eget strømstyrt jordfeilvern på 30 mA
NEK 400:2010.823.411.3.3.
Tavlenormen anbefaler klasse II forlegning på målersløyfe og oppstrøms jordfeilbeskyttelse i el-tavler. Dette selv om utjevningsforbindelser (dvs. alle metalldeler) i tavler er jordet. (NEK EN 60439-1 pkt. 7.4.3.1)
Overgangsmotstanden til jord (RA) må da være mindre enn
RA UC/IA ? (50 V)/(0,03 A) ?1667 ? (Der IA = utløserstrøm for jordfeilvernet)
Den faktiske overgangsmotstand til jord i anlegget må verifiseres igjennom målinger.

NB! Det som er veldig viktig å merke seg at uansett(!) IT og egen trafo eller ei, skal man ha jordfeilbryter på skjult varme, bad og utestikk opp til 20 A. Her er det fort gjort å gå i fella.

Flere tips på IT-nett tas gjerne imot!

PS! For spesielt interesserte: Kopier hele denne teksten inn i ei word fil så blir det lettere å lese ;)

Forumleder

Postet 8:26 - 3.10.2012
Det står ikke 25v i landbruksinstallasjoner lenger. Kun på sirkus med dyr og medisinske installasjoner som har maks 25v.

Kim

Postet 8:35 - 3.10.2012
Ok. Fint å få avklart det

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.