IT nett

Spurt 12:01 - 6.10.2012 av Bj|Siste svar 10:22 - 7.10.2012 av Bj

Bj

Hei folkens. (dette spørsmålet gjelder IT nett


Her i Sunnhordland så har da begynt utbre seg en misforståelse (etter min meining) at Pe leder i den grønne hovedkabelen fra kraftlaget ikkje skal tilkobles jordskinna i en bolig ???
For meg virker detta absurd, eller har eg virkelig misforstått så ,mykje i 20 år.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (12)

Magda

Postet 12:05 - 6.10.2012
Skal jo alltid koble til PE fra e-verk. Hvor har de dette fra?

Bj

Postet 12:05 - 6.10.2012
Hvis disnoiteren ryker så vil me vel få et TT nett vis jordingen fra everket ikkje er tilkoblet. Me på samme vis så vil me vel få et TN nett vis den er tilkoblet og snoiten ryker.??

Bj

Postet 12:07 - 6.10.2012
Tro da eller ei, den lokale kontrollør - samt at flere montører har begynt å praktisere detta.? detta må væra heilt på jordet etter mitt skjønn.

Bj

Postet 12:19 - 6.10.2012
Ka funksjon har Pe lederen fra everket i et IT nett ?

Magda

Postet 12:20 - 6.10.2012
IT blir TT hvis isolasjon mot jord i nøytralpunkt blir borte ved at disnauter ryker. På østlandet er dette veldig utbredt problem. Men kan ikke la være å tilkoble PE leder. Dette skaper potensialforskjeller mellom jording i forsyningsnettet og boligen.

Bj

Postet 12:24 - 6.10.2012
Enig i den, eg har andre gode orsaker og men vil høyra gode innspill.

Bj

Postet 12:43 - 6.10.2012
Potensial forskjell mellom e-verkets jord ig boligens jord ?? gjer da noke ?? Ka med TT nett, dei har jo den ikkje tilkoblet? gjer da noke at IT nettet blir te et TT nett ?? Er TT nett farlig ?? eg bare spør fordi eg vil høyra et godt inspill på kifor da er feil.

Magda

Postet 12:43 - 6.10.2012
Har sett litt mer på dette.

Hvis jord fra e-verk kobles til får du et TN system. Normalt på IT kommer ofte inntaket via luftstrekk uten tilført e-verksjord. Ved jordkabel bør da PE fra e-verk ikke kobles til på IT.

Andre synspunkt?

Forumleder

Postet 15:49 - 6.10.2012
Det beste er å ha ett stort utbredt sammenkoblet jordingsnettverk. Det står to plasser i NEK 400:2010 at PE skal kobles til. Side 76 punkt 411.6 og s275 punkt 542.4.1 veiledning 1

Patrick Installat

Postet 8:29 - 7.10.2012
Et It nett vill ikke bli ett tn nett om mAn kobler til jordlederen fra everk. Dette fordi stjernepunktet er adskilt fra jord gjennom et disnoitervern. den Pe lederen i kabelen vill bare være forbundet med jord elektroder i forbindelse med everkets fordelingsskap.

Bj

Postet 10:22 - 7.10.2012
Enig i den Patric, da eg skreiv i går var vis snoitervernet var lagt inn ( den ligger inne i ein del nett her i vest) da burde den ikkje men kraftlaget sliter med en del slike,

Bj

Postet 10:22 - 7.10.2012
Enig i den Patric, da eg skreiv i går var vis snoitervernet var lagt inn ( den ligger inne i ein del nett her i vest) da burde den ikkje men kraftlaget sliter med en del slike,

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs