Hei, jeg er usikker, men er det slik at det er tab 41 A som stiller kravene til Utkoblingstider i forbindelse med IK2p min når der er montert RCD på kursen? eller er det gjenomsluppet energi?

Hva er forsjellen på ICU, ICS og ICN for en automatsikkring?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (9)

Forumleder

Postet 21:18 - 1.4.2013
Icu = ultimate bryteevnen brukes når vernet skal betjenes av Ba4/Ba5
Ics = service bryteevne
Icn = nominell bryteevne benyttes når Ba1 skal betjene

Man bruker ikke gjennomsluppet energi til krave til utkoblingstider.

Enten tabell 41A eller 5s om det er en hovedkurs. (Litt forenkla)

Bj

Postet 9:05 - 2.4.2013
Jeg er vist litt treg av meg. Tab 41A er for personbeskyttelse, og siden jeg har en RCD så vil utkoplingstidene i tab 41A være ivaretatt,(sålenge RCD har rett størrelse) men hvorfor bruker vi da IK2p min i forhold til utkoblingstidene og personbeskyttelse?

Torfinn S

Postet 10:04 - 2.4.2013
Så lenge du har jordfeilbryter vil jo den løse ut lenge før overstrømsvern løser ut. Ik2pmin er jo minste to polet kortslutningsstrøm. Det benyttes ikke til beregning dersom du har jordfeilbryter. Dersom det er et TN anlegg (uten jordfeilbryter) må du benytte denne for å dokumentere utkobling innen fastsatte tider i tabell 41A.

Bj

Postet 10:30 - 2.4.2013
Takk, da ble ting klarere:-)

Bj

Postet 10:30 - 2.4.2013
Takk, da ble ting klarere:-)

Patrick Loe

Postet 16:29 - 2.4.2013
Du vill alikvell måte dokumentere utkobling for kortsluttningsbeskyttelse av kabel og utstyr(med noen få unntak). Men krav til personbeskyttelse vill være ivaretattt av jordfeilvernet.

Bj

Postet 17:58 - 2.4.2013
Takk, jeg beklager jeg er vist litt treg av meg. men er ikke kortslutningsbeskyttelse av kabel og utstyr gjenomsluppetenergi? Eller er der noe mer jeg ikke har fått med meg?

Patrick Loe

Postet 18:12 - 2.4.2013
Det finnes ikke dumme spørsmål! Lurer en lurer fler garrantert!!
Joda forsåvidt! Du dokumenter utkobling med vernets I5 verdi mot relevant kortsluttningsstrøm, avhengig hva slags Nettsystem/Beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk som er valgt. Deretter kontroller du gjennomsluppet energi. Du må jo vite utkoblingstid for å kontrollere gjennomsluppet energi.

Regner bare med at du vet dette men at jeg forvirret deg med siste inlegg :)

Bj

Postet 18:16 - 2.4.2013
Takk, det var klargjørende:-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.