Jordfeilbryter

Spurt 10:49 - 9.4.2013 av kjetil|Siste svar 17:20 - 9.4.2013 av Forumleder

kjetil

vist jeg har forstått det rett så stilles det ikke krav til Jordfeilbryter 30 ma på stikkontakter tilogmed 20a i it vist det 5 krav er oppfylt overvåking osv i industrien og kontorer og lignende ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (7)

Joachim Schroeder

Postet 11:00 - 9.4.2013
Boliger : Alle forbrukskurser skal ha 30mA jfb 823.411.3.3

Alle andre TN og IT installasjoner skal ha 30mA jfb for stikkontakter opp til 20A i område åpent for offentligheten eller BA2 område samt for utestikk kontakter og utendørs flyttbart utstyr opp til 32A (411.3.3)

Hva mener du med krav 5 ?

Kjetil Storheim

Postet 11:10 - 9.4.2013
1 forventet berørispenning ikke over 50v
2 isolasjonovervåking
3 avkobling ved 2 Jordfeilbryter tabell 41a tenkt identisk kurs
4 felles jord
5 Internkontrollsystem
For anlegg med egen trafo.

Patrick Loe

Postet 11:24 - 9.4.2013
Bra resonoment men dette er relativt strengt og man må ha tunga rett i munnen for å utelate JFB se 411.6.1.03 som gjelder for Installasjoner galvanisk adskilt fra allment IT nett.

Ser man tilhørende kritteriene som det henvises til vill dere se at en av følgende må oppfylles.

*At utkobling vil medføre alvorlige driftsmessige konsekvenser
*fare for liv og helse
*Ikke lar seg praktisk realisere

En ordinær stikk i en industrivirksomhet, vill etter min mening ikke falle inn under noen av de overnevnte!

Forumleder

Postet 11:28 - 9.4.2013
Enig med Patrick.

Hva med kravet i 411.3.2.1 utkobling av enhver feil mellom fas og jord?(sterkt omskrevet)

Les punkt 411.6.1.02 og 411.6.1.03 NØYE.

Det skal være ett behov for driftssikkerhet eller medisinsk eller andre spessielle behov for å unlate å ha utkobling av første jordfeil.

Bj

Postet 15:45 - 9.4.2013
Hei, hva betyr da marknad 3? er det IT med egen trafo, it sys osv?

Andreas Almedal

Postet 16:29 - 9.4.2013
Vil det da si at den laksefileterings maskinen/ fiskehakke maskinen vi regnet på på kurset nå i januar, strengt tatt skulle hatt jfb ?
Da het det seg at det hadde drifts messige konsekvenser om den stoppet :-)

Forumleder

Postet 17:20 - 9.4.2013
Tenker du da på hovedkursen?
Om så, den omfattes ikke av samme kravet. Viktig at dere leser side 72, 73 osv i NEK400 skikkelig. Dere må vite forskjellen på forbrukerkurser og hovedkurser. Galvanisk tilknytta og adskilt. IT og TN.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.