Jordfeilbryter på ventilasjonsanlegg/maskiner

Spurt 18:22 - 18.2.2014 av Andreas|Siste svar 19:55 - 18.2.2014 av Forumleder

Andreas

Hva er kravet til bruk av jordfeilautomater på ventilasjonsanlegg og maskiner, og hvor finnes det noe om dette i NEK400:2010
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Espen Eirheim

Postet 18:33 - 18.2.2014
Ventilasjonsanlegg og maskiner går inn under: Forskrift om maskiner.

Her er produsentens montasjeveiledning et nøkkelord og for ventilasjonsanlegg som ikke er så store står det ofte i montasjeveiledningen at de ønsker 100mA jordfeilbryter.

Forumleder

Postet 19:55 - 18.2.2014
selve maskinen faller inn under Maskin forskriften og NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner, Del 1:Generelle krav.

Litt avhengig av hvor grensesnittet er definert så vil en eventuell tilførselskabel for forsyning av selve maskinen falle inn under FEL og NEK 400. 411 i NEK 400 Automatisk utkobling og tabell 51A gjelder for kurser til og med 32 Amper. På neste side reguleres krav til utkobling avhengig av nett system for kurser / stigere som ikke omfattes av kravet i tabell 41A, avhengig av hvilket nettsystem som er brukt. I tillegg kommer eventuelle krav fra maskinleverandør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.