Jordfeilovervåking.

Spurt 21:23 - 18.3.2012 av Leif K. Nilsen|Siste svar 8:24 - 20.3.2012 av Forumleder

Leif K. Nilsen

Er det krav til jordfeilovervåking av f.eks. matekabel fra forsyningstrafo fra allmenn forsyning i IT-nett, når bedriften eier matekabelen fra trafoen? Inst.prøve Oppg. 2 mars 2011.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

NOA

Postet 22:20 - 18.3.2012
Så lenge du legger den som klasse to dvs dobbelt isolert er det ikke krav til jordfeil overvåking.

Stian Haugestad

Postet 22:33 - 18.3.2012
Jeg har begrunnet svaret med det som står i
Normguiden s.192

531.1.3 Avsnitt 2

Har ikke nevnt klasse 2...
Trodde det kun var for å kortslutningsikre kabelstrekket..

Hvor finner man info om dette

Kjetil Olafsen

Postet 11:20 - 19.3.2012
tror ikke man har no krav til jorfeilovervåking på inntak/stikk ledning, da dette i praksis er vansklig å gjennomføre, men det er viktig å huske på kravet til berøring spenning, dette gjelder uansett, derfor blir kravet til overgangsmotstand strengere, ved å ikke legge dobbelisolert, eller ekstra jord. Id max

Forumleder

Postet 8:24 - 20.3.2012
Så lenge du legger den klasse II så trenger du ikke jordfeilovervåking, da har du eliminert faren for jordfeil. Hvordan sikrer du kabelen dersom du ikke legger den klasse II? Risikovurderingen din er viktig i så måte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.