Jostein Grav i dsb sitt syn på brakkerigger

Spurt ${formatDate(1319620920)} av Jens Kristian St | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Jens Kristian St

Subscribed
Subscribe
Vedrørende installatørprøven 2011

Hei

Jeg skal opp til installatørprøven den 27.10.11 og prøven ser ut til å omhandle byggestrøm og brakkerigger.

Har du mulighet til å gi svar på følgende:

1.Brakkerigger som er produsert i utlandet og jeg som installatør skal forestå tilkobling av disse. Blir dette på samme måte som en maskin? CE merking og samsvarerklæring må foreligge før tilkobling samt at eventuelle ombygninger må gjøres i samsvar med produsents krav/spesifikasjoner?

2.NEK400-7-704 tar for seg installasjoner på bygge og nedrivningsplasser. For administrasjonsbygg på byggeplasser (fks: kontorer, garderober, møterom, kantiner, sov, wc) henvises det tilbake til generelle krav i NEK 400-1 til NEK 400-6.
Jeg antar at det er dette som blir benyttet ved prosjektering og tilkobling av brakkeriggene?

3.I NEK400:2010-8-823 som tar for seg installasjoner i boliger. Jeg antar at denne ikke blir benyttet ved prosjekteringen?

4. Har du noen gode tips til problemstillinger som kan dukke opp ved tilkobling av slike rigger?


Håper du har mulighet/tid til å besvare dette.

Mvh

Jens Støa

Hei!
Beklager noe sent svar men jeg har vært ute på reise.
Til spørsmålene:

1. Elektriske installasjoner i brakkerigger må utføres i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) som henviser til NEK 400 (den til enhver tid gjeldende). Elektriske installasjoner i bygninger reguleres bare av norsk lovgivning (nasjonalt regelverk i alle andre land). Det vil si at bare fel gjelder. Det skal utstedes en samsvarserklæring av den som prosjekterer og den som utfører anlegget som angitt i fel §12.

Elektriske installasjoner reguleres ikke av forskift som gjennomfører EU direktiv og skal derfor ikke CE merkes. Her gjelder bare norske lover og forskrifter.

Installatør skal sjekke om det foreligger samsvarserklæring som gitt i §12 i fel dvs. at en virksomhet har tatt ansvar for den elektriske installasjonen. Installatør kan da tilkoble anlegget og skriver samsvarserklæring for sin del av jobben. Det forutsetter noe prosjektering og praktisk utførelse.

Dersom det IKKE foreligger samsvarserklæring for det anlegget som skal tilkobles må installatør sikre at det som tilkobles er i henhold til fel og at anlegget er fagmessig utført. Det skal deretter utstedes en samsvarserklæring for hele anlegget.

2. Ja 704 gjelder ikke for kontorer og lignende.

3. Dersom boligbrakke kommer inn under definisjonen i 823 Bygningsmessig enhet med bekvemligheter som gjør at mennesker kan bo der må boligbrakke utføres i henhold til 823.


4. Utfordringer ved tilkobling: TN IT problematikk er det mest vanlige. Andre ting er at man har benyttet helt andre standarder enn det som gjelder i Norge. Da må dette bygges om før tilkobling slik at det tilfredsstiller norske forskrifter. Kabeltyper, allpolig brudd, overspenningsvern, koordinering av strømføringsevne vern og utstyr osv er typisk gjengangere.

Håper dette er noe du kan benytte deg av.

Med vennlig hilsen


JOSTEIN WEEN GRAV
sjefingeniør
Elektriske anlegg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post Jostein.Ween.Grav@dsb.no
postmottak@dsb.no
Telefon (+47) 33 41 26 68
Mobil (+47) 41 43 27 71
www.dsb.no

Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Fra: Jens Kristian Støa [mailto:Jens-Kristian.Stoa@midtnett.no]
Sendt: 21. oktober 2011 09:11
Til: Grav, Jostein Ween
Emne: Installatørprøven 2011
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.