svein

I okt.2009/4b blir vi bedt om å vurdere noen punkter i en slutt kontroll. Hvordan vil dere vurdere ""Målt utjevningsforbindelse til armering"" 0,8ohm. Når jeg bruker resistansen på cu kabler får jeg lengder på ca 66m ved bruk av 1,5mm helt til nesten 700m ved bruk av 16mm. Hva ville dere svart på et sånt spørsmål ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Enebakk

Postet 15:07 - 22.10.2012
Hadde svart:

Veit ikke hva ""Ro"" er på armering(stål) og tversnittet på armeringen, men tar vi en kobberkabel på feks 6 kvadrat med ""ro"" på 0,0178(det er nok dårligere egenskap på stål) så hadde lengden på den blitt:

Lengde = R x A / ro = 0,8 x 6 / 0,0178 = 269 meter.

så her har montøren ikke gjort korret måling eller så er det noe feil med installasjonen, feks brudd/svekkelse på armeringen.
Virker tvilsomt at det er så lang armering.
Målingen skal utføres med et måleinstrumet på 200mA målestrøm.


Det hadde vært mitt svar. om det er riktig aner jeg ikke :)

Noen flere som har gode ideer.

Kim

Postet 15:15 - 22.10.2012
Har ganske likt enebakk her:

Punkt 2 ? Skal utføres med min 200 mA. Skal også omfatte: Alle kurser, alle avgreininger, utjevninger, forbindelsesledere. Verdien er muligens noe høy. Antatt at det ligger 6 mm2 til armering kunne vi ventet dette resultatet: 0,8/?3,08?^(-3) = 260 meter. Denne forbindelsen må sjekkes.

Thor H

Postet 17:05 - 22.10.2012
Dette er vel en hovedutjevningsforbindelse det er snakk om, forutsatt at den bare ligger innendørs, skal denne være minst 6mm2 Cu.

0,8 ohm tilsvarer over 160m med 6mm2, og det er ikke sannsynlig med slike lengder. Dvs at ved måling så vil mest sannsynlig montøren ha glemt å nulle ut målesløyfen( for at denne ikke skal summeres/måles ved kontinuitetsmåling), kontaktproblemer eller feil avlesing/innstilling av utstyr.
Ville bedt montør ta en visuell kontroll, kontrollert alle forbindelser en gang til, og foretatt en ny måling for å verifisere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.