Kortslutningsstrømmer

Spurt 19:11 - 1.10.2012 av MP|Siste svar 21:24 - 1.10.2012 av Forumleder

MP

Hva bruker man IK1pmin til?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (14)

Magda

Postet 19:14 - 1.10.2012
Minste kortsluttningsstrøm for utkobling av vern i et TN system.

I5 < Ik1pmin

Kim

Postet 19:21 - 1.10.2012
Kan Ik1p min, også omtales som Ijf min?

Magda

Postet 19:25 - 1.10.2012
Ikjfmin er minste kortsluttningsstrøm uten bruk av jordfrilbryter i et IT system. Tenkt identisk kurs.

Kim

Postet 19:29 - 1.10.2012
Ik3p max: Brukes for å finne hvilken bryteevne vernet må ha. (Vernet må ha høyere verdi i skapet).
Ik3p min: Benyttes ikke
Ik2p min: Brukes for å garantere utkobling på IT-nett med jfb. Denne strømmen må være høyere enn I5.
Ik2p jfeil: Benyttes for å garantere utkobling i IT-nett ved andre jordfeil. Tenkt identisk kurs.
Ik1p max: Benyttes ikke
Ijf max: Benyttes ikke
Ij PE max: Benyttes ikke
Ijf min: Brukes for å garantere utkobling, denne må være høyere enn 5.
Ij PE min: Samme som Ijf min

Stemmer dette?

Kim

Postet 19:30 - 1.10.2012
Ijf min: Brukes for å garantere utkobling, denne må være høyere enn I5.

Skulle det stå.

Magda

Postet 19:33 - 1.10.2012
Ik1pmin ikke benyttes.. ?? Hvordan finner du da utkobling ved første jordfeil i TN system.

Kim

Postet 19:36 - 1.10.2012
Det står Ik1p max som ikke benyttes

Magda

Postet 19:38 - 1.10.2012
Å pokker., :))

Kim

Postet 19:47 - 1.10.2012
De benytter forskjellige uttrykk for hver prøve, så jeg prøver å være forberedt på andre uttrykk som kan komme.

Har du flere forklaringer på de ulike Ik-verdiene? :)

Magda

Postet 19:54 - 1.10.2012
Ik3pmax bryterevne og gjennomsluppet energi

Ik1pmin utkobling minste kortsluttningsstrøm TN system

Ik2pmin kortsluttning 2 faser IT system

Ikjfmin minste kortsluttningsstrøm IT ved 2. jordfeil uten bruk av jordfrilbryter. Tenkt identisk kurs.

Noen som vil utdype noe mer blir jeg glad?

Magda

Postet 19:56 - 1.10.2012
Jordfeilbryter !! iPhone er noe dritt :)

Forumleder

Postet 20:38 - 1.10.2012
IK1pmin er Kortslutning mellom fas og N i TN system. Brukes for å se at du har utkobling ved feil på tamp av kabel når det benyttes jfb.

Ijfmin i TN nett er mellom fas og jord på tamp av kabel

Ijfmin i IT nett er feil på annen fas mot jord på tamp a tenkt identisk kurs.

Kim

Postet 20:51 - 1.10.2012
Så hvis vi tar for oss besvarelsen på Installatørprøven Mars 2012 og ser på vedlegg 4, er det kun kortslutningsstrømmer Ik3p max og Ijf min vi trenger å bruke på kortslutningsstrømmer i fordelingsskapet?

Og kun Ijf min på utgående kurser?

Forumleder

Postet 21:24 - 1.10.2012
Så lenge du ikke benytter vern med jfb så er det Ijfmin du skal bruke ja.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.