Kvalifiserende prøve

Spurt 16:42 - 5.10.2012 av Harald|Siste svar 14:03 - 12.10.2012 av ER

Harald

Hei, jeg hadde et forsøk på kvalifiserende prøve idag som ikke gikk så bra.. Må prøve igjen snart, og tenkte å gi en tilbakemelding til andre på hva det gikk i.:

- FEF: Jeg fikk 8-9 spørsmål fra dette, det var uventet og jeg var ikke forberedt. Tverrsnitt på jording i lavsp. forsyningsnett, høyde over vei og generell høyde for isolerte ledninger, uisolerte ledninger, avstand/ forhold mellom tele/strømkabler, når skal det brukes overspenningsvern i forsyningsnett mm.
- Et par spørsmål om hvilken EN-norm som gjelder for måleinstr (EN 6----), der alternativene er 2 ulike norm-serier.
- Ellers litt landbruk, krav til størrelse på jfb kurser under 32A, kurser over 32A
- 4-5 spm om nettsystem, ut fra skisse finne riktig nettsystem
- Noen spm om jording, hvilke jordledere kan brukes, tverrsnitt på utjevningsledere,
- Noen spm om bolig (krav til jfb, fast tilkobling boblekar, hvilket utstyr en kan ha i sone 1 på bad og krav mht strømføringsevne
- Noen spm om definisjoner (isolasjon, ledende del)
- FKE: Krav til kompetanse for driftsleder
- FSE: Forhold mellom FSE og EN50110
- 3-4 spm om symboler (endevender, fotocelle, dimmer..)

Lykke til!
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (18)

Enebakk

Postet 6:14 - 8.10.2012
Jeg noterte ned stikkord ang spørsmål så , jeg husker at jeg hadde disse spørsmålene ivhertfall.

Hvilke Krav stilles det til Tileggsutgjevningsforbindelse i rom for husdyr?

For hvilke installasjoner er det aktuelt og bruke utstyr for nød utkobling? ( det var ifm med landbruk dette spørsmålet)

Et fiskefartøy skal gjøre endringer på det elektriske anlegget
Skal ferdig melding/samsvarserklæring med mer overleveres tilsynet?

Hvilke følgende tiltak vil redusere elektromagnetisk påvirkning?

Hvem er oftest utsatt for ulykker med elektrisk årsak?

Hvilket krav er det for instrument for prøving av elektrisk kontunitet?

Hva menes med ?ansvarlig for arbeidet? som er beskrevet i fse?

Hva menes det med at Dmm(digital multimeter) er merket med true rms

Kan TN-c systemet brukes som forsyning til gatelysanleg?

Batteri/UPs(Nødstrøm) i medisinske områder hvor ofte skal det sjekkes?

Hvilken oppgave har et overspenningsvern?

Hvem bygg klassifiseres under Bd3?

Hva er en fabrikkbygd tavle?

+ at jeg fikk en del spørsmål om symboler.

Magda

Postet 7:01 - 8.10.2012
Var det mye spørsmål fra arbeidsmiljølov og interkontrollforskrift?

Kim

Postet 7:42 - 8.10.2012
Hva er riktige påstander om funksjoner i et alarmsystem i et medisinsk IT-system?
NEK 400 710.313.02
? Det skal være grønn signallampe som indikerer normal drift, og gul signallampe som lyser når isolasjonsresistansen kommer under innstilt minimumsverdi
? Det skal være hørbart lydsignal når isolasjonsresistansen kommer under innstilt minimumsverdi
Det skal være pulserende og stigende lydsignal når isolasjonsresistansen kommer under innstilt minimumsverdi
Det skal være rødt blinkende lys ved innkoblet nødstrøm

Elektrisk adskillelse er benyttet som beskyttelsestiltak for to elektriske utstyrsenheter forsynt fra samme skilletransformator. Utstyrsenhetene er plassert i ett rom. Hvilke krav er riktige i følge NEK 400? NEK 400 Tillegg 41C.3.4
Installasjonen skal være under kontroll og tilsyn av BA1- eller BA2-personell
? Installasjonen skal være under kontroll og tilsyn av BA5- eller BA4-personell
Eventuelle utjevningsledere skal være forbundet til utsatte ledende deler i andre kretser eller til andre ledende deler
Eventuelle utjevningsledere skal være forbundet med beskyttelsesledere i tilførselskretsen
? Utsatte ledende deler skal være innbyrdes forbundet med isolerte ujordede utjevningsledere
Nøkler til rommet skal kun disponeres av BA1- eller BA2-personell


2 av spørsmålene man kan få.

Forøvrig var min erfaring at jeg fikk flest spørsmål der kun et svar var riktig, og mange spørsmål var med kun 3 svaralternativer, så det går ganske greit å resonnere seg frem til riktig svar.

Magda

Postet 9:26 - 10.10.2012
Noen som vet hva de ulike gruppene innholder av spørsmål?

Gruppe 1.1
Gruppe 1.2
Gruppe 1.3

Kim

Postet 15:12 - 10.10.2012
Gruppe 1 75 stk. spørsmål fra aktuelle forskrifter og normer som:

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Mange spm.
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk 2-3 spm.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Mange spm.
Forskrift om elektrisk utstyr 2-3 spm.
Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg 2-3 spm.
Forskrift om maritime elektriske anlegg 2-3 spm.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter En del spm.
NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner Mange spm.
NEK 410 Maritime elekriske anlegg - Installasjoner og utstyr om bord i skip 2-3 spm.
NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv 4 spm.
NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Ingen spm
NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet. Maskiners elektriske utrustning, Del 1 - Generelle krav Ingen spm
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Står ikke listet opp 10 spm

Gruppe 2 25 stk. spørsmål fra aktuelle lover, forskrifter og normer som:

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 4-5 spm.
Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. Kap. 1 og 3 2-3 spm.
Lov om elektronisk kommunikasjon 5-6 spm.
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (Lavspenningsanlegg) Kap. 1, 2, 3, 5, 7 5-6 spm.
Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker 2-3 spm.
Ekomforskriften Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste Kap. 9 4-5 spm.
Autorisasjonsforskriften Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett 2-3 spm.
Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett 0 spm.
NEK EN 60439 Lavspennings koblings- og kontrollanlegg (Tavlenormen) 2-3 spm.
NEK 144 Grafiske symboler for elektroteknisk dokumentasjon 4-5 spm.
NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger 1-2 spm.

Ca. dette jeg fikk. Mulig det ble litt rotete oppsett

Kim

Postet 15:15 - 10.10.2012
Pugg tabellene 51 A i NEK 400
Pugg § 433 og § 533 i NEK. Riktig svar ligger ofte i kommentarene
Ha alt i FEL og FSE klart
Ingen spørsmål fra LOK, akkordtariffen eller hovedavtalen, ferieloven eller permitteringslønnsloven
En del spørsmål om jording og andre definisjoner i del 2 NEK
Det er nok av tid på prøven, så ikke stress.

Thor H

Postet 20:18 - 10.10.2012
RF-130 eller lignende nummer, er det ett slikt skjema for innemelding av strømulykke ?
Eller er det bare elektronisk skjema på DSB + evt. karamellordningen?

Fikk spørsmål om det skal meldes strømgjennomgang fra finger til finger på samme hånd. Jeg blei usikker på om det var ett lurespørsmål.

Kim

Postet 20:28 - 10.10.2012
HR130 - Rapport om elulykke med personskade.

Skal ikke meldes ved finger-finger på samme hånd

Thor H

Postet 20:29 - 10.10.2012
HR130 var det jo, men den er utgått.

Hvor står det at det ikke skal meldes ?

Kim

Postet 20:46 - 10.10.2012
Bra. Det har gått meg hus forbi.

Det skal meldes hvis det er personskade, så man må vel se an tilfellet litt?

Eller er andre av oppfattning av at det skal meldes uansett pga. statistikk o.l?

Magda

Postet 20:50 - 10.10.2012
Det er vel bedre å melde en gang for mye enn en gang for lite.

Strøm igjennom huden kan gi vevskade.

Thor H

Postet 20:52 - 10.10.2012
Jeg mener DSB uansett må ha melding, uavhengig av hvor alvorlig det er.

Annet spørsmål, noen som har sett dette symbolet før (se vedlagt).

Asbj

Postet 8:35 - 11.10.2012
Klasse III, lavvolt typisk 12V

Står i elsikkerhet nr 70

Thor H

Postet 8:47 - 11.10.2012
Hei, ok.
Men jeg mener det var en trekant, ikke en firkant - Har det ikke noe betydning om det er en tre/firkant altså?

Asbj

Postet 8:54 - 11.10.2012
Uvisst fra min side. Kanskje forumleder kan svare?

Forumleder

Postet 8:59 - 11.10.2012
Jeg vil tro at Asbjørn har rett. Jeg har sendt videre symbolet til våre instruktører for å se om de har vært borti det. Om ikke noe annet blir sagt så støtter jeg Asbjørn.

Asbj

Postet 11:15 - 12.10.2012
Tok kvalifiserende prøve idag. Fikk bla. noen vanskelige spørsmål om: utjevningsforbindelse i elektrolyseanlegg
hvor i installasjonen kan største kortslutningsimpedans ved en jordfeil måles (tegning)
plassering av utstyr i sone 1 badstu
spørsmål om elektromagnetisk interferens

Ellers generelt mye fra nek 400 og fel
en del spørsmål fra fef
en del spørsmål fra frv
ett par spørsmål fra arbeidsmiljøloven
ett par spørsmål fra ekom
++

ER

Postet 14:03 - 12.10.2012
Symbolet jeg fikk var en ""ruter"" ikke trekant.... det er vell 12V...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.