luftledning

Spurt 17:57 - 10.3.2011 av Mathias Syversen|Siste svar 19:32 - 15.3.2011 av Forumleder

Mathias Syversen

fikk spm på kvallik prøve om minimum høyde på ex/luft ledning med henvisning til FEF etter hva jeg kan klare å finne i FEF så står der ingen spesifikke høyder annet enn $7-4 :skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelser,dette kan en jo ikke lese høyder ut av.
alternativene på prøven husker jeg ikke,men de var oppgitt i meter..
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Kim Slatter

Postet 18:07 - 10.3.2011
ligger i veilledning til fef.

Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer

--------------------------------------------------------------------------------

Tilbake til artikkellisten Tips en venn Skriv ut

--------------------------------------------------------------------------------



Les på Lovdata





Innhold
Kapittel 7 Lavspenningsluftlinjer
Kapittel 7 Lavspenningsluftlinjer
§ 7-1 Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

?kjørestrømskinne- og kontaktledningsanlegg for sporvei og t-bane og lignende

?transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner.

Lavspenningsluftlinjer som omfattes av bestemmelsen
Virkeområde inkluderer mellom annet veibelysningsanlegg og lysløyper.

Mastestasjon er ikke en del av ledningsanlegget.

§ 7-2 Mekanisk dimensjonering
Lavspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de påregnelige klimatiske og andre naturgitte påkjenninger de kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

Krav til ledere og master
Ledere skal ha en bruddstyrke på minst 4 kN. Trestolper skal ha minst 0,16 m jordbånddiameter dersom de skal klatres i. Trestolper skal forsynes med topphette eller annen likeverdig beskyttelse. Trestolper og trekonstruksjoner skal impregneres på anerkjent måte og beskyttes i nødvendig grad mot angrep fra insekter og fugler.

Tileggskrav fra Statens vegvesen kan komme til anvendelse.

Festing
Luftlinjer skal kun festes til master og bygninger. Linjene skal opphenges på isolatorer eller andre festeanordninger. Ved festing til trestolper skal det for hengeledningsanlegg med tverrsnitt større enn 25 mm² benyttes gjennomgående bolter i ende- og vinkelpunkter. Ved festing til byggkonstruksjoner skal festet være utført for å tåle de belastninger som kan påregnes.

§ 7-3 Isolasjon
Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er normalt ikke tillatt i ledningsanlegg.

Isolasjon av ledere
I lange spenn over daler og i andre spesielle tilfeller, kan det brukes blank line.

§ 7-4 Avstander, kryssinger og nærføringer
Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

Lavspenningsluftlinjers avstand
Tabell 7-1 Minsteavstander for lavspenningsluftlinjer i meter:

Blank line i m

Belagt line i m

Kabel i m

Høyde over terreng

4,0

4,0

4,0

Høyde over vei

6,0

6,0

6,0

Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med lavspenningsluftlinje

Betryggende

Betryggende

Betryggende

Vertikal avstand ved kryss på felles mast med lavspenningsluftlinje, spenningsforskjeller < 500 V

0,1

0,1

Betryggende

Vertikal avstand ved kryss på felles mast med lavspenningsluftlinje, spenningsforskjeller > 500 V

0,3

0,3

Betryggende

Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med blank teleluftlinje

Ikke tillatt

1,0

Betryggende

Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med belagt teleluftlinje/kabel

1,0

1,0

Betryggende

Vertikal avstand ved kryss på felles mast med teleluftkabel

1,0

0,5

Betryggende

Vertikal over jernbaner, sporveier, t-baner

og lignende uten kontaktledning

7,0

7,0

7,0

Direkte avstand til bygninger og andre gjenstander

1,5

0,1

0,1

Høyde over hustak og lignende

4,0

2,5

Betryggende

Høyde over balkonger, stillaser og lignende

4,0

2,5

2,5

Høyde over sterkt beferdede plasser

Ikke tillatt

6,0

6,0

Direkte avstand til isolerte trådformede antenner

Ikke tillatt

1,0

0,1

Direkte avstand til stive antenner

2,0

2,0

0,1

Høyde ved kryssing av farvann

Fri seilings-høyde + 2,0

Fri seilings-høyde + 2,0

Fri seilings-høyde + 2,0

Høyde ved kryssing av farbare innsjøer, elver m.v.

6,0

6,0

6,0

Kim Slatter

Postet 18:09 - 10.3.2011
http://www.dsb.no/en/Rettskilder/Regelverk/Oppslagsverket/3898/3899/5519/5520/

Forumleder

Postet 19:32 - 15.3.2011
sansynligvis svar på spørsmålet er: veiledningen til §7-4 Høyde over bakken
Lavspenningsluftlinjer skal i ugunstigste tilfelle ha en høyde over bakken på minst 4 m. Ved innføring i bygninger kan denne høyden reduseres til 2,5 m.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.