Fikk ett tips av en som har vært på kurs med en som er involvert i prøven. Han hadde der sagt at de som skal opp til prøven må kunne prosjektere marina anlegg.
Jeg garanterer ikke at dette kommer men syns at alle skal ha samme beskjed som de som har vært på hans kurs.
Dersom det kommer noe om marina så slapp av pust gjennom nesa og les NEK400:2010 del 709.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Johnny Irby

Postet 17:06 - 22.3.2011
Har et spørsmål om kabeltypene som er beskrevet i 709.521.01.01 C
Er det noen som har en forståling betegnelse på hvilke kabel typer som er godkjent på marinaer

Magda

Postet 17:18 - 22.3.2011
http://www.otranorge.no/Ehandel/Webkatalog/tabid/64/Default.aspx?product=103607#L2-103607

http://www.otranorge.no/Ehandel/Webkatalog/tabid/64/Default.aspx?product=103619#L2-103619

Her et par av typene fra katlogen til Otra på nett.

Den ene er en std gummikabel som også benyttes ifbm byggstrøm og den andre er en standard skipskabel!

Begge vil etter hva jeg kan forstå brukes ifbm marina!

H

Postet 19:46 - 22.3.2011
Hvis dette blir aktuellt, hvordan vil dere etablere jord på et sånt anlegg?
Tenker meg en flytebrygge med noen båtplasser og søyleutak på brygga.

Forumleder

Postet 8:57 - 23.3.2011
se NEK 400:2010 side 273 punkt 542.2.2

Dvs at også her skal jordelektroden være effektiv i hele området for installasjonen. Jeg ville ha sagt at her måler vi og ser om jordelektroden til installasjonen som forsyner marinaen også dekker området til marinaen, vist ikke den gjør det så foreslår jeg og legge en cu wire 25mm2 i samme grøfta som du legger kabelen til søyleutakene for å potensialstyre jordelektroden. oppnå ekvipotensialnivå.

Magda

Postet 10:18 - 23.3.2011
Vil du i tilfellet her og knytte cu wire til evt ledende deler på marina/brygge? det er jo naturlig å anta det er metall bæring på dette? eller vil du bare avslutte wire i enden av grøft?

Forumleder

Postet 11:44 - 23.3.2011
I normguiden står det følgende:
På grunn av det korrosive miljøet må vi være spesielt oppmerksomme på faren for elektrolytisk korrosjon dersom beskyttelsesledere av kobber sammenkobles med rent jern.

Så jeg ville nok avsluttet den i grøft.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.