Maskin leverandør som ikke har peiling

Spurt 18:58 - 12.10.2012 av Bj|Siste svar 20:09 - 13.10.2012 av Magda

Bj

Hva gjør vi når vi merker at maskin produsenten setter sammen maskinen av forskjellige fabrikanter og jeg tror at han ikke har kontroll?

Han blander 400v IT og 424v TN (egen trafo for denne kursen)i samme konstruksjon. han vil koble bort jordingen på sekundersiden på trafoen slik at han har et flytende nulpunkt.

i tilegg ba han om å få et 32AC vern foran en trafo på 23,5KVA jeg tror det er mye for lite. hva syns dere vi bør bruke foran trafoen? et motor vern eller en 40AD? eller? detter er det jo maskinprodusenten so burde hatt klart før de skal ha spenning på......
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (7)

Magda

Postet 19:13 - 12.10.2012
Jeg har samme case på et av mine prosjekt. Be om full dokumentasjon. Ikke ta på deg ansvar som maskinleverandør.

Leverandør av maskinen må også skrive samsvar for hele sin leveranse fra skillebryter i fordeling.

Bj

Postet 20:00 - 12.10.2012
Ska prøva det er bare det at firma mittber avhengig av å få det ferdig, men jeg har spurt etter risikovurdering og samsvarserklering. I tillegg så sender jeg epost og spør om jeg kan gjøre de forandringene som trengs. Men å fjerne jordingen er ikke bra tror jeg.

Magda

Postet 20:28 - 12.10.2012
Jeg ville involvert byggherre og informert om ansvarsforholdet. Du kan ikke ferdigstille anlegget hvis ikke maskinleverandør leverer dokumentasjon.

Bj

Postet 12:17 - 13.10.2012
Er det lov med igangkjøring før all dokumentasjon er på plass?

Magda

Postet 18:38 - 13.10.2012
Du skal vel ikke igangkjøre dette anlegget? Det må jo være maskinleverandør sitt ansvar?

Hvis du igangkjører anlegget kan du også bli ansvarlig for eventuelle komponenter som skades eller havarerer.

Men hvis det er maskinleverandør som skal igangkjøre er det jo ikke ditt ansvar om dokumentasjon er på plass eller ikke.

Viktig å sette grenseskille mellom din leveranse og maskinleverandør sin leveranse og ikke påta deg noe ansvar som ikke omfattes av din leveranse.

Andr

Postet 20:07 - 13.10.2012
32A høres lite ut, Noratel har en veiledning hvor de anbefaler 80A til en 25KVA(230/400V) karakteristikk ukjent.

Enig i at du ikke må påta deg ansvar for en leveranse som ikke er din, man kan fort gå i en felle og bli sittende med erstatningsplikt.

Magda

Postet 20:09 - 13.10.2012
Trafo 20xIn

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.