Momentan utkobling TN-nett

Spurt 11:14 - 16.10.2012 av Asbj|Siste svar 18:17 - 16.10.2012 av Kim

Asbj

Ved beregning av minste feilstrøm (momentan utkobling) i TN-nett, når bruker man Ik2pmin og når bruker man Ijfmin/Ik1pmin?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (7)

Magda

Postet 11:22 - 16.10.2012
Se s. 106 Normguiden. Tabell 434a

Asbj

Postet 11:32 - 16.10.2012
Da er Ik2pmin i TN-nett minste kortslutning mellom for eks. L1 og L2? Mens Ijfmin/Ik1pmin er minste kortslutning mellom L og PE/L og N?

Magda

Postet 12:43 - 16.10.2012
Ijfmin bruker man i ett TN nett når du ikke benytter jfb.
Ik1pmin bruker man i et TN nett når du benytter jfb.

Ik2pmin bruker du om du skulle beregnet en bryter fra trafoen som var utstyrt med jfb. (altså uaktuellt)
I underfordelinger bruker du Ik2pmin for å teste opp mot vern som beskytter hovedkursen (altså lite aktuellt)
Dersom du har 3+N med jfb i ett TN nett så blir det Ik2pmin du bruker. Her er det snakk om hovedkurser, de er sjeldent sikret med jfb i hvert fall i TN nett.

Asbj

Postet 12:56 - 16.10.2012
Ja da er vi enig. Ijfmin og Ik1pmin blir det samme i TN-nett. Grunnen til mitt spørsmål var en besvarelse til eksamen vår 2012, der det var brukt Ik2pmin for beregning av minste feilstrøm. Ser nå at han brukte et selektivt 3+N jordfeilvern foran søylene (akkurat som du beskriver) og skjønner nå hvorfor han brukte Ik2pmin:) Takk for tipset.

Magda

Postet 13:19 - 16.10.2012
Hvordan dokumenterer du at Ikjfmin og Ik1pmin blir samme feilstrøm?

Er vel bedre løsning å sette jfb på forbrukerkurser i TN :)

Asbj

Postet 14:05 - 16.10.2012
Det skal vel i prinsippet bli likt, men å løse det med jordfeilbryter er vel tryggest.

Kim

Postet 18:17 - 16.10.2012
Kan man droppe jordfeilbryter på matekabel til søyler, og kun brukt jordfeilbryter i alle søylene?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs