Oktober 2009 oppgave 4 B

Spurt 19:23 - 17.10.2013 av Jon|Siste svar 9:33 - 18.10.2013 av Jon

Jon

På første punkt i sluttkontroll står det: Er det målt kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser. Så er målt verdi oppgitt til 0,8ohm.

Så skal kvaliteten på måling kommenteres.

Noen som kan hjelpe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Ole Bj

Postet 19:29 - 17.10.2013
Om måleresultatet er tilfredsstillende avhenger av lederens tverrsnitt og lengde.
f.eks. vil impedansen i en 80 meter lang 1.5 mm2 være 1 ohm.
se tabell 434 c

Ole Bj

Postet 19:33 - 17.10.2013
tabell 434c i normguiden

Jon

Postet 9:33 - 18.10.2013
Lederkonstnter er ok, men du mener ad at svaret er:

Viss målet skal være rett så er armering tilkoblet via ca 1meter med 25mm2 cu?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn