Oktober 2011 Oppgave 1a og b

Spurt 10:56 - 6.4.2013 av Eivind Aasgaard|Siste svar 12:12 - 6.4.2013 av Trond Langedrag

Eivind Aasgaard

Tenker jeg riktig her?

Opggave 1A
Grei ut om vesentlige forhold som er viktig å få karlagt, og som vil danne grunnlag for din prosjektering av installasjonen med brakkeriggen.

Svarer da:
Som Installatør vill jeg kartlegge følgende som vil danne grunnlag for min prosjektering av brakkeriggen.

Krav fra eier/bruker (eventuelt leietaker)
Krav iht. FEL og NEK 400:2010
Krav iht. annet relevant regelverk
Person sikkerhet.
Spennings system (IT/TN).
Effektbehov.
Sikkerhet mot:
Brann
Berøring
Kortslutning
Tilfredsstillende pålitelighet med tanke på:
Spenningsfall
Avbrudd
Selektivitet
Hvem skal bruke å drifte anlegget?
Hvilken drift og aktivitet skal foregå på anlegget?
Må det tas hensyn til spesielle ytre påvirkninger (Tabell 51A)?
Tilkomst og tilgjengelighet.
Plassering av utstyr.
Kreves det spesiell kompetanse til oppdraget.
Valg av arbeidsmetode iht. FSE § 10
Jordingsforhold


Oppgave 1B
Gi en kort beskrivelse av din risikovurdering.

Svarer da:
Min risikovurdering utføres på bagrunn av FEL og NEK 400:2010 Slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare ved normal bruk.
Risikovurderingen gjøres sammen med eier/bruker (som her representert fra Statens Vegvesen sin representant) slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Ref: FEL § 16

På forhånd takk.

Eivind
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Bj

Postet 11:11 - 6.4.2013
hei, dette kunne kanskje være svare på alle anleggene, jeg tror du må være mer konkret.....

Trond Langedrag

Postet 12:08 - 6.4.2013
Oppgave 1 b)

Det må tenkes på driftsikkerheten og personsikkerheten ved riskovurderingen.
Det bør velges en slik løsning att ikke brakkeriggen stopper opp ved første jordfeil.
Leietaker har ikke tilgang til fordeling +VA
Risikovurderingen utføres på bakgrunn av krav i FEL og i tabell 51A og andre krav i NEK 400:2010. Vurderingen gjøres i sammen med representant fra leietaker og raskmat
Konklusjonen ble som følgende:
Anlegget skal være egnet til forutsatt bruk(§16FEL) dvs. utleier.
Isolasjonsovervåking:
Legger kabel TFXP klasse 2 forlegging fra aktuelle fordeling hos raskmat og frem til første fordeling på brakkerigg. Det er montert isolasjonsovervåkning med torroider på stiger/hovedkurs i fra + VA. Forutsetter at raskmat har varsling rutiner ik- systemet.
Vurdering av startstrømmer
Startstrømmer på trafoen som vil ha en forholdsvis stor startstrøm. Opptil 20 ganger.
Vurdering av selektivitet
Eier er informert og aksepterer delvis selektivitet i de nye brakkeriggene.
Overspenningsvern
Mellomvern er plassert i +VA. Eier er informert om begrensningene i beskyttelsen.
Jording/utjevningsforbindelser
Legger med jording i grøft fra raskmat og ut til brakkerigg.
Jording/utjeningsforbindelser utføres ihht NEK 400 2010 kapittel 5-54
Målt overgangsmotstand på eksisterende jordingsanlegg = 21,5 ohm
Overgangs motstand på jordelektrodeRa=Uc/Idmax=50V/2A=25ohm
Dokumentasjon
Det overleveres risikovurdering, samsvarserklæring, sluttkontroll, oppdatert kursfortegnelse og tegninger, oppdatere FDV, bruksanvisninger på utstyr.
Data på forsynings nett:
Ut fra +VA fordeling må vi være obs på høye kortsluttningsstrømmer og velge vern for dette.

Trond Langedrag

Postet 12:10 - 6.4.2013
Det var det jeg svarte på eksamen, fikk ingen anmerkninger på vurdeingen.

Trond Langedrag

Postet 12:12 - 6.4.2013
Oppgave 1a)
Under risikovurdering må følgende forhold tass i betraktning.
? Krav fra Raskmat
? Ønsker og krav fra leietaker
? Krav i forskriften og NEK 400:2010/FEL
? Person sikkerhet
? Sikre mot brann, berøring og kortslutning.
Det må tass en beslutning på tavle, vern og annet utstyr skal installeres.
Det må utføres som at anlegget har tilfredsstillende pålitelighet, med tanke på spenningsfall, avbrudd og selektivitet.
Det må vurderes hvem som skal bruke og ikke minst drifte anlegget.
Hvilken drift og aktivitet som skal foregå i anlegget. Og om det er spesielle ytre påvirkninger

På vurdeingen min fra sensor sto det:
Mangelfull besvarelse, for eksempel:
- Imgem konkret utgeiing, kun generell betraktninger

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.