Område klassefisering over dusj

Spurt ${formatDate(1387354860)} av Bj | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Bj

Subscribed
Subscribe
Hva syns dere om dette?

NB spotten står inni dusjen og er utenom sone 2, men hva med områdeklassefiseringen og rissikovurderingen?

Fra: XXXX
Sendt: 17. desember 2013 13:45
Til:XXX
Emne: SV: Seaview C-502 Eriksen

Hei igjen!
Her er tilbakemelding fra elektriker:
Vedr spott over dusj i baderom så er denne ihht regelverket. Henvise til kapittel i Montørhåndboka, 7.5 ""Baderom"" som me bruker.

Områdeinndeling på bad seier noko om kor me kan montere utstyr på et bad. Denne gjelder og i høyden, altså når himlingshøyden er meir enn 2.25m så er me utenfor sonene som er på bad. Himlingshøyden på bad i C502 er 2.31m.

Forventer at spyling av tak ikkje inngår i reinholdningsrutiner som også er bekrefta i risikovurdering som kunden har fått. Då er krav til kapsling ""standard"" slik som spotten har, dvs IP23.
Legger og ved FDV dokument på Jupiter 230V.

Forhåndsbefaringslisten vil bli sendt ut når alle befaringene er unnagjort. Vi har de siste befaringene i morgen.
Ha en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

XXX
Kundeveileder










Fra: xxxx
Sendt: 17. desember 2013 08:17
Til:xxx
Emne: SV: Seaview C-502 Eriksen

Hei xxx

Under forhåndsbefaring ble det bemerket at en av downlightene
På bad var innfor glassdørene til dusj.
Jeg vil vite IP graden til denne armaturen og om den er godkjent for bruk i denne sonen.
Fint om Dere sender en kopi av merknadene som ble notert under forhåndsbefaring.



Mvh


xxx
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.