Hva syns dere om dette?

NB spotten står inni dusjen og er utenom sone 2, men hva med områdeklassefiseringen og rissikovurderingen?

Fra: XXXX
Sendt: 17. desember 2013 13:45
Til:XXX
Emne: SV: Seaview C-502 Eriksen

Hei igjen!
Her er tilbakemelding fra elektriker:
Vedr spott over dusj i baderom så er denne ihht regelverket. Henvise til kapittel i Montørhåndboka, 7.5 ""Baderom"" som me bruker.

Områdeinndeling på bad seier noko om kor me kan montere utstyr på et bad. Denne gjelder og i høyden, altså når himlingshøyden er meir enn 2.25m så er me utenfor sonene som er på bad. Himlingshøyden på bad i C502 er 2.31m.

Forventer at spyling av tak ikkje inngår i reinholdningsrutiner som også er bekrefta i risikovurdering som kunden har fått. Då er krav til kapsling ""standard"" slik som spotten har, dvs IP23.
Legger og ved FDV dokument på Jupiter 230V.

Forhåndsbefaringslisten vil bli sendt ut når alle befaringene er unnagjort. Vi har de siste befaringene i morgen.
Ha en riktig god jul!

Med vennlig hilsen

XXX
Kundeveileder










Fra: xxxx
Sendt: 17. desember 2013 08:17
Til:xxx
Emne: SV: Seaview C-502 Eriksen

Hei xxx

Under forhåndsbefaring ble det bemerket at en av downlightene
På bad var innfor glassdørene til dusj.
Jeg vil vite IP graden til denne armaturen og om den er godkjent for bruk i denne sonen.
Fint om Dere sender en kopi av merknadene som ble notert under forhåndsbefaring.



Mvh


xxx
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Thor H

Postet 8:27 - 20.12.2013
Hei,
Veiledningen i NEK400-7-701 sier at Områdene som ligger utenfor de definerte sonene er dekket av de generelle kravene i NEK400-1 til 400-6.
Jeg oppfatter dette som ett bad i en boenhet, og ikke en skole/idrettsbygg osv, og dersom downlighten plasseren utenfor sonene som er definert så er det på ""det rene"" i hht til normen. Men jeg sier ikke at jeg selv ville gjort dette.
Går dusjdørene helt opptil taket ? Antar de stopper på 2,0m.

Jeg ville vurdert om behovet for IP44 var der dersom dusjhodet kunne stå høyere enn ""normalt"". Det er forsåvidt beskrevet på 701.32.04 vedr. hvor sonen 2 er, og MINIMUMSHØYDE over ferdig gulvnivå. Husk at 2,25m kun er minimumsnivået og bruk av sunn fornuft kan gjøre at dette bør være 2,35m hvis feks dusjhode står montert på 2,25m etc.

Hvis kunden og elektriker har gått igjennom risikovurderingen og det har blitt tatt opp om det er aktuelt med spyling eller ikke, så har elektrikeren gjort jobben sin, HVIS kunden har sagt det ikke vil forekomme spyling. Signaturen til kunden på risikovurderingen vil da være vektende hvis det er snakk om kunden i ettertid er uenig.

Hvorvidt det er lurt med el.utstyr IP23 i område dusj med tanke på korrosjon er noe annet.For min egen del ville jeg tatt utgangspunkt å i bruke IP44 på bad, og heller vurdert grunner til hvorfor jeg IKKE skal bruke IP44.


Håper jeg skjønte spørsmålet riktig.

Magda

Postet 12:21 - 20.12.2013
Har bare en kommentar.

Her burde installatør uttalt seg ovenfor kunde. Og man bør unngå å henvise til montørhåndbok. Virker lite profesjonelt..

Henvis til norm slik Thor H. gjør.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.