sikre mot jordfeil nr 2 i IT

Spurt 19:45 - 4.4.2013 av Rune E.|Siste svar 6:39 - 5.4.2013 av Forumleder

Rune E.

for å sikre utkobling ved jordfeil nr 2 i it-nett:

trafostørrelse x 2 ma

eks. 500 kA x 2 mA = 1 A

Spørsmål: skal en da sette jordfeilbryter over 1A.
Videre hva da med max RA med jordelektrode.
dømet over : 50v : Id --> 50v: (500kA x 2 mA) = 50ohm.

dersom en setter en jordfeilbryter på 1.1A
Er det fortsatt RA=50ohm
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Torfinn S

Postet 5:29 - 5.4.2013
Nå finnes det vel ikke jordfeilbrytere over 500mA.

Her må du utelate jordfeilbryter og kontrollere at jordfeil nr2 løses ut av vernet innen fastsatt tid. Tenkt identisk kurs.

I tillegg må jo selvfølgelig anlegget tilfredstille de andre kravene som f.eks et fungerende IK system, egen trafo osv.

Forumleder

Postet 6:39 - 5.4.2013
vil ikke dette løse utfordringen?
Scandinavian electric