Skilletransformator El-bil

Spurt 13:39 - 19.10.2014 av J|Siste svar 7:41 - 20.10.2014 av Forumleder

J

Skal alle kurser for el-bil ladere forsynes via fastmontert skilletransformator ? NEK 722.413.3.01 Hva menes her ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (8)

Lars Einar H

Postet 14:44 - 19.10.2014
Har lest litt i montørhåndboka og her står det ingenting om skilletrafo. Jeg vil tro at dette gjelder for hurtigladestasjoner der det er høye strømmer >32A.
Er ikke helt sikker på dette men jeg har ihvertfall ikke montert utstyr med skilletrafo på de stedene jeg har montert ladestasjon i privatbolig. Dette var da forøvrig ferdige ""bokser"" med egen jordfeilautomat som eneste ""innmat"" i boksen. Dette er bokser med ferdig tilkoblet kabel som kobles direkte inn i EL-bilen. De finnes sikker i flere utforminger og størrelser. Det er uansett anbefalt med egen kurs med overstrømsvern og jordfeilvern med utløsestrøm ikke over 30mA til ladeapparater eller stikkontaktuttak for lading.

Bj

Postet 15:00 - 19.10.2014
Slik jeg tolker NEK 400-722.413.3.01 så må du ha skilletrafo dersom det er forsynt fra en ujordet strømkilde. Se link fra DSB om planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner.Ladeinstallasjoner

Bj

Postet 15:00 - 19.10.2014
Slik jeg tolker NEK 400-722.413.3.01 så må du ha skilletrafo dersom det er forsynt fra en ujordet strømkilde. Se link fra DSB om planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner.Ladeinstallasjoner

Kenneth Norderud

Postet 16:46 - 19.10.2014
ja helt enig Bjørnar vis man velger beskyttelsemetode 413 elektrisk adskillelse så må man ihvareta det med 722.413.1.2

Lars Einar H

Postet 18:11 - 19.10.2014
Ja. etter å ha lest litt mer inngående på dette så må jeg si meg enig med dere her.
Blir spennende å se om dette blir tema på prøven...

Kjell Diedrik Pettersen

Postet 6:53 - 20.10.2014
Ta en titt på nelfos sider ang ladebiler, samt NEK400.722.3.1 - 722.3.6

Kjell Diedrik Pettersen

Postet 6:58 - 20.10.2014
Det jeg mener er at det er sannsynlig at ladestasjonen vil stå utvendig, samt at utvendig er det krav til jording + at ved gamle installasjoner vil du velge å legge fram en ny kurs til ladestasjonen istedenfor å sette opp en skilletransformator.

Forumleder

Postet 7:41 - 20.10.2014
722.413.3

Denne referansen gjelder kun hvis man velger å benytte seg av elektrisk adskillelse som beskyttelse mot elektrisk sjokk. Velges automatisk utkobling iht 411. Trenger man ikke ta hensyn til denne referansen, slik noen har vært inne på i denne tråden tidligere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.