Spurt 18:32 - 2.3.2012 av Lars Petter|Siste svar 18:34 - 5.3.2012 av Trond Langedrag

Lars Petter

Hvis en får oppgitt at en skal legge kabel til en ny fordeling med forventet effekt på 4 kW 3 faset 230V. Finner Ib til 11,2A og velger en sikring på 16A.
Skal en da når en rekner spenningsfall rekne med 11,2A som er ved oppgitt effekt, eller 16A som kabelen er belastet med?
Med forenklet regnemåte oppgitt i normguiden får en 6,6V ved 11,2A, og 9,4V ved 16A
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Lars Petter Hodne

Postet 19:00 - 2.3.2012
Skrivefeil,
ikke 16A som kabelen er belastet med ,men 16A som kabelen er SIKRET med.

Trond Langedrag

Postet 18:34 - 5.3.2012
Spenningsfallet kommer av tapet i kabelen.
Det står i Normguiden side 176, der er det veldig greit forklart.