spørsmål om strømmer

Spurt ${formatDate(1318398360)} av Forumleder | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Forumleder

Subscribed
Subscribe
spørsmålet er som følger:

1d)
Hvilke kortslutningsstrømmer vurder man i forskjellige deler av et TN 230 / 400 V fordelingssystem i en installasjon som man skal stå ansvarlig for.

svaret er:

TN systemer har en direkte forbindelse mellom spenningsførende del i systemet og jord og det er en gjennomgående beskyttelseleder PEN (PE) som føres direkte frem til utsatte deler i anlegget. Dette gjør at det normalt blir snakk om kortslutningsstrømmer ved fase jordfeil som løser ut vern momentant. Stående jordfeil i TN anlegg er normalt ikke et problem slik det er i IT anlegg.

Kandidat må skille på at det i forskjellige nettsystemer er forskjellige typer kortslutningsstrømmer og i TN systemer er de viktigste kortslutningstrømmer som kandidat bør kjenne til følgende:

? IK3P maks vurderer bryteevne IC fra vernleverandør og gjennomsluppet energi i trefasesystem

? IK1P maks vurderer bryteevne og gjennomsluppet energi i enfasesystem

? IK1 P min vurderer utkoblingsbetingelsene ved enfasesystem (momentan utkobling på vern ved kortslutning I5 verdi vernleverandør) sjekkes med:

FEBDOK, TABELL ELLER INSTALLASJONSTESTING AV FEILSLØYFEIMPEDANSEN

Der kortslutningsbeskyttelse ivaretas av vern som gir momentan utkobling forutsettes maks 70 grader ledertemperatur (Normalt forbrukskurser opp til 32 A ref tabell 41 A)

Om måling av sløyfeimpedansen foretas og måles på installasjonsstedet må det ganges inn faktorer på måleresultat av IK 1 min. 0,8 for temperatur og 0,95 for spenningsfall dvs. 0,8 x 0,95 = 0,76 eller ca 25 % tas vekk av målt resultat fordi måling blir gjort i romtemperatur uten temp økningen pga kortslutningen og spenningsfall som kan oppstå når kurs senere belastes kandidat bør kjenne til dette i utspørringsrunden fordi alle han skal forestå må fylle ut dette på alle jobber ref punkt i 5 SIKRE har du sjekket automatisk utkobling


For hovedkurser og enkelte forbrukskurser større enn 32 A der kortslutningsbeskyttelse ivaretas av smeltesikringer skal ledertemperatur være maks 115 grader før det kobler ut. Å sjekke gjennomsluppet energi og dette står det om i NEK 400 side 109 slike krav blir ivaretatt med FEBDOK på større installasjoner på mindre jobber er det vanligvis nok å sjekke at vern løser ut momentant med tabell eller måleinstrument da er normalt også gjennomsluppet energi ivaretatt.

På grisgrendte strøk bør kandidat kjenne til at FEBDOK beregninger er det mest fornuftige pga lang lengde fra trafo kan gi dårlig trykk fra netteier kan gi problem med både hovedvern og forbrukskurser for utkoblinger
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.