Spurt 10:31 - 2.9.2012 av Eivind|Siste svar 11:08 - 3.9.2012 av Forumleder

Eivind

Installatørprøven 29. oktober 2009
Oppgave 4a vedlegg C 4av5

På dette bilde er N lederen noe varmere enn fase 1-3.
Svarer her at dette er grunnet dårlig tilkobling.
Belatningen er liten, men noe skjev.

Begynner da å tenke på om det kan ha noe med overharmoniske strømmer og gjøre.
Er ovrharminske strømmer målbare????
Kan dette være problemet i denne situasjonen og ikke dårlig tilkobling???

Eivind
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Kim Espen Friskil

Postet 20:17 - 2.9.2012
Hei Eivind.

Mulig det er 3. overharmoniske strømmer (oppstår ved mye PC og lysarmaturer, og der det ikke er noe last som utjevner skjevheten (varmeovner osv.))
Overharmoniske er målbare med en nettanalysator f.eks.

I utgangspunktet skal det ikke gå noe strøm i N-leder, i en ideel situasjon. Men noe strøm går det fordi. I dette tilfellet skulle muligens N-leder hatt større tverrsnitt enn faseledere.

Forumleder

Postet 11:08 - 3.9.2012
Svaret her er skjevbelastning.
Til det andre du spør om, ja 3.harmoniske strømmer vil gi en belastning av N-leder. Det er mulig å både beregne og måle 3.harmoniske strømmer. Se NEK 400:2010 tillegg 52D side 224 og 225.
Det er også riktig at det svært sjelden vil være sånn at det ikke flyter en strøm i N-lederen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.