utlosekurver_utloseverdier Gjennomsluppet selektivitet

Spurt 19:48 - 16.10.2012 av Enebakk|Siste svar 21:00 - 16.10.2012 av Magda

Enebakk

Her er schneider sine utløserkurver, kaskading/selektivitetstabeller og gjennomsluppet energi. Disse er gjellende til de vernene/effektbrytere Schneider har i sortiment sitt.
som du kan finne her http://e-pages.dk/rosendahls/138/963

gjennomsluppet.pdf

selektivitet.pdf

utlosekurver_utloseverdier.pdf

for dem som er interessert
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (12)

Magda

Postet 19:51 - 16.10.2012
Veldig bra !! Takker :)

Står også mye fornuftig i Eatons store blå.

Kim

Postet 20:18 - 16.10.2012
Supert. Takk skal du ha :)

Finnes det automater/ov-vern som har bryteevne over 30 kA? Helst 50kA?
Ser at NC100LH har 50kA, men er det en automat eller effektbryter?

C60H automat har 100kA bryteevne, men det er kun opp til 4A (brukes på styrestrømskurser med høye kortslutningsstrømmer)

C120N har kun opp til 20kA ved 230V sakkyndig betjening.

Jordfeilautomat C60H har opp til 30kA ved 230V sakkyndig betjening.

Bryteevnen til det selektive kombivern/inntaksvern C60B på side 455 Schneiderboka er ikke oppgitt. Noen som vet hva den bryteevnen er?

Magda

Postet 20:24 - 16.10.2012
Eaton har et vern PLTH OV 50kA

Men beste ved slike kortsluttningsstrømmer er å benytte backupbeskyttelse

enebakk

Postet 20:25 - 16.10.2012
Bryteevnen til det selektive kombivern/inntaksvern C60B

10000 A Icn conforming to IEC 60898 - 400V AC 50/60 Hz
10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
30 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz

Kim

Postet 20:36 - 16.10.2012
Fant kun PLHT C og D kar. i montørkatalogen.
Den har 30 kA ved 230 og 20 kA ved 400V 80-100A etter EN-60947 (sakkyndig).

Får vel bruke backup hvis det blir over 30 kA da :)

Kim

Postet 20:38 - 16.10.2012
Flott. Fant du det i de pdfene du la ut? Har ikke rukket å lest igjennom alt enda. Er Ics den samme? Regner med det er Ics det er best å bruke?

Magda

Postet 20:38 - 16.10.2012
Se s. 25 i Eaton montørkatalog 2012

Kim

Postet 20:40 - 16.10.2012
Fillern. Har 2010 :P

Enebakk

Postet 20:41 - 16.10.2012
Den var genial da

Magda

Postet 20:42 - 16.10.2012
Ta en tur innom grossist. Bør ligge der :)

Kim

Postet 20:57 - 16.10.2012
Fant den på nett. Den er genial :)

Magda

Postet 21:00 - 16.10.2012
Men husk at den kun leveres i 80A

Ikke bruk den ukritisk :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.