Våren 2012 Oppgave 1 b)
Spørsmål:
Dimensjonere matekabelen fra transformatoren til fordelingsskapet og dokumenter beskyttelse for denne. Kabelen skal sikres med høyeffektsikringer ved transformatoren.
Svar:
Dokumentasjon av matekabel fra trafo til fordeling brygge, heretter kalt fordeling +F.B.
Prosjekterer iht. FEL og NEK 400:2010
Effektbehov:
Etter møte med Raskmat AS kommer vi frem til følgende effektbehov med en samtidighets faktor på 0,6 og en utvidelses kapasitet på 30%.
12 båtplasser 1500W per båtplass utgjør 18kW.
Lys på brygge 300W til sammen.
Lys på land 500W til sammen.
Totalt effektbehov utgjør 18,6kW x 0,6 samtidighetsfaktor x 1,3 (utvidelse kapasitet 30%) som blir 14,5kW effektbehov i fordelingen +F.B.
Passeringen av fordelingen ved brygge:
Se tegning for plassering, plasseres på et stativ med høyde en meter over bakken og iht. forskriftskrav.
Belastingsstrøm IB:
IB= (Peffektbehov)/(Un x ?3 x cosfi) = IB= 14500/(400 x ?3 x 0,9)=23,5A
Bidraget til 3.harmoniske
Ettersom det er en fase kurser ute på brygga og det på våren kan være en del 12V batterilader til lystbåten som brukes samtidig kan dette bidraget føre til 15-33% 3.harmoniske, dette blir vi enige om i samråd med eier.
Dette gir en reduksjonsfaktor på:
IB= IB/(Tabell 52D 15-33%)= 23,5/0,86=27,5A
Forlegningsmåte:
Kabelen legges i et 150 meter langt rør fra trafo frem til +F.B. Kabelen legges i samråd med netteier etter deres spesifikasjoner på kabeltype etter dokumentert effektbehov Referanseinstallasjonsmetode D1 fra tabell 52A-2 s 193 i NEK 400:2010
Tabell 52B-15 - Korreksjonsfaktor for omgivelses temperatur settes til 1 siden temperaturen i bakken forutsettes til å ikke bli høyre en 20°C, altså ingen korreksjon.
Leder tverrsnitt velges fra tabell 52B-4 kolonne 7 s.203 i NEK400:2010
Dimensjonerer med følgende kabel tverrsnitt:
Velger en Al med tverrsnitt 25mm2 som har en IZ=64A
Spenningsfall: (FEL §27)
Trefase ? U= ?3 x I x r x l = (?3 x I x ? x cosfi)/(A tverrsnitt)= (P x ? x l)/(U x A tverrsnitt)= (14500 x 0,018 x 150)/(400 x 25)=3,9V
?u=100 x (?U )/U= 100 x 3.9/400 = 0.9% spenningsfall. OK!
Splitt TN-C til TN-C-S:
Slitt av PEN-leder utføres i fordelingen ved brygge, +F.B.
Betjening av vern:
Betjening av vern i trafo er kun for sakkyndig eller instruert personell og netteier sitt ansvarsområde i følge FEF. Man kan pre-kvalifisere seg Installatørbedrift hos netteier for tilkobling av kabelen på sekundærside av vern i trafo.
Betjening av vern i fordeling ved brygge blir tilrettelagt for BA1, vanlig person.
Kortsluttingsvern i trafo:
NH patronens da kortsluttingsverns størrelse i trafoen settes etter vedlegg A 1 av 2 og tar utgangspunkt i Ik1pmin verdi på Al 25mm2 som i vedlegg 4 er 399A.
Denne verdien gir meg x-akse verdien som jeg føler opp på y-aksen. Her skal største korslutings sikring velges til venstre for der y-asken treffer/skjærer de representert vern.
Lest ut fra karateristiken i vedlegg A velger jeg da en NH 80A til kortsluttingsbeskyttelse av kabelen ned til fordelingen +F.B
Overbelastnings vern i +F.B.
Vern i fordelingen +F.B. velges til nærmeste masseproduserte størrelse over IB.
Velger da et 4x32A B-karakteristikk med Icu ? Ik3pmaks = 1,296kA, vern i fordeling +F.B. som sikring mot overbelastning av kabelen mellom +F.T. og +F.B.
Utløsertid:
I følge NEK400 er det tillatt med opp til 5 sekunders utkoblingstid, velger 4 sekunder for videre beregninger av blant annet vernets gjennomslupne energi.
Momentan utkobling:
Vern i trafo
Bruker NH 80A patroner som kortslutningsbeskyttelse og denne NH sikringen maksimale størrelse leser man i vedlegg A 1 av 2 ved å bruke Ik1pmin som i dette tilfellet er 399A til å lese ut av karakteristikken hvilken maksimal størrelse man kan ha på NH-patronen i trafoen. Herav leser man av ved tiden 4 sekunder som gir en gjennomsluppen energi i vedlegg A 2 av 2 nederste at det er lik I2t for vernet som da blir avlest til 40 000A2s
Fordeling ved brygge, +F.B.
I5 ? verdi til 32A ov-vern er IN x 5 = 32 x 5 = 160A
I5 < Ik1min eller Ijfmin på 0,399kA fra vedlegg 4. OK!
NEK 433
Krav 1
IB?IN?IZ
27,5?32?64 OK!
Krav 2
I2?1,45xIZ
32Ax1,45?1,45x64A OK!
Gjennomsluppenenergi:
Tåler kabelen den gjennomsluppen energi som kan oppstå om man får ved en kortslutning på sekundærsiden av vernet i +F.B.
NEK 434.5.2
Kabelen tåler maksimalt:
K2xS2 = 762 x 252 = 3610000A2s
Vernet slipper gjennom
Avlest fra karakteristikk i vedlegg A 40 000A2s
I2 x t ? K2xS2
40 000A2s ? 3 610 000A2s OK!
Konklusjon:
Matekabelen er dokumentert til 25mm2 Al og med en kortsluttingsbeskyttelse fra vern i trafo NH80A der Icu er større eller lik Ik3pmaks samt vern mot overbelastning i fordeling ved brygge på 4x32A-B og med Icu større eller lik Ik3pmaks