våren oppgave 1e

Spurt 14:02 - 27.9.2012 av Taxi|Siste svar 8:45 - 3.10.2012 av Forumleder

Taxi

e) Lag en liste over punkter som er viktige å få verifisert ved sluttkontroll.

Mitt svar:
Viktige punkter ved sluttkontroll:
-Kontinuitetstest av PE-leder, og måle mellom fase og N, verdi på sløyfeimpedans skal være ca halvparten på PE-leder sammenliknet med resultatet fra N og L
-isolasjonstest mellom fase og N mot Jord. Ikke mindre en 1Mohm som er minste tillate verdi og er ikke bra, bør være mer.
-Nippler tettinger IP-grad må ikke forringes pga vær og vind og sol
-Kabelføring er sikret tilstrekkelig slik at ikke kabelen er utsatt for støt/slag fra båter.

Sensor:
Ikke vist til instruks i NEK400-tillegg 709B for Marina, side 379.

Hva syntes dere? NEK
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:45 - 3.10.2012
Viktige innspill fra sensor. Blir det snakk om marina på nytt så vet dere at det skal tas hensyn til tillegg 709B

Legg til svaret ditt