Vi har etter arbeid på drikkevannstank offshore (fast innretning) behov for varme I tanken slik at ny maling holder korrekt temperatur mens den herder.
Har vi lov til å bruke en vifteovn/byggtørker?
Denne vil bli stående i tanken som er i uklassifisert område og gå for seg selv i en uke uten at det er personell tilstede hele tiden, men det vil bli gått kontrollrunder.
Jeg har tidligere hørt og lest at det ikke er lov å bruke flyttbare vifteovner offshore, men finner ikke dette nedskrevet noen plass.
Riktig som du sier. Tidligere var dette et krav, men det er endret litt. I utgangspunktet er dette en litt på kanten løsning, men kan likevel benyttes. Det lille som står i regelverket finner du i IEC 6189 del 6 punkt 13.3 som fastslår at utstyr for romoppvarming skal monteres slik at det ikke er risiko for overoppheting av dekk, skott eller omgivelser.
Dette er heller ikke snakk om eksplosjonsfarlig område. Husk likevel at utstyret skal tilkobles plattformen over stikkontakt på laveste utkoblingsnivå. Dessuten skal foranstående vern ha 30 mA jordfeilbryter.
Kravet gjelder forøvrig fortsatt for skip.