Hei,
Vi har et tavleverksted hvor vi fra tid til annen bruker vinkelsliper for utskjæring av hull i stålskap.
Hvilken krav må vi forholde oss til her?
Vet vi må ha varmtarbeiderkurs, men er det også krav til materiell utførelse av verkstedet i form av avtrekksvifte, hjørne med stålplate på vegger og gulv (ikke brennbart materiale) eller lignende?
Ja dere må fylle ut en arbeidsinstruks lik den som Finans Norge har laget:
https://brannvernforeningen.no/siteassets/pdf/varmearbeider/arbeidsinstruks.pdf
Der er det nevnt en del sikkerhetskrav som skal fylles ut før man starter arbeidet.
Takk for svar.
Men for å være helt spesifikk her.
Vi har hard vinyl på gulvet og gips på veggene.
Når vi skjærer med vinkelsliper står vi med god avstand til veggen så det ikke spruter gnist direkte på vegg.
Er dette tilfredstillende eller må det monteres stålplater på vegg og gulv for å skjære hull i skaper med vinkelsliper?
Det er jo krav om å enten dekke til eller å dynke med vann. Det du skriver der bør jo være med i en eventuell risikovurdering som dere har tatt. Også at brannvakt er tilstede og følger med på at alt går bra.
Men om dere gjør dette ofte ville jeg ha laget en mer permanent endring som du skriver her.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.