Verifiser automatisk utkobling

Spurt 13:11 - 2.10.2012 av MP|Siste svar 6:10 - 3.10.2012 av Patrick Loe

MP

Hvordan svarer man på dette spørsmålet,viser man til karakteristikk fra vernleverandør eller...?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (12)

Magda

Postet 13:15 - 2.10.2012
Sjekker vel vernets I5 (momentan utkobling) mot minste kortsluttningsstrøm..

Håper på flere innspill på denne da den er litt lunefull.. :)

Enebakk

Postet 13:24 - 2.10.2012
Tror det holder med:
-kontrollere Ikmin(får oppgitt på prøven) på tamp at den er større en vernets momentante utkobling (I5)

- sjekke Ic =/større en Ikmaks (brenner vernet feks i ""på"" posisjon så er det vel ikke lenger automatisk utkobling eller?)

Usikker på om gjennomsluppet energi og sjekk av tiden må også gjøres her(jeg gjorde det da)

Forumleder

Postet 13:42 - 2.10.2012
Dette er riktig. Du kan også måle impedansen på kursen med en installasjonstester. Se i NEK 400 del 6. Måles eller beregnes. På prøven så er det beregning ved hjelp av oppgitte tabeller og I5 på vern.

Magda

Postet 15:25 - 2.10.2012
Hvordan verifisere automatisk utkobling med impedans?

Forumleder

Postet 15:59 - 2.10.2012
Impedansemålingen oppgis i ohm og kan da regnes ut til amper. Eller de fleste instrument viser deg Ikmax. Noen instrument viser deg også Ikmin (faktor på 0,74) eller tenkt identisk kurs (faktor 0,37)
Tror det er faktorene ihvertfall. Vist ikke jeg husker helt feil. Sikkert noen som kan bekrefte eller avkrefte.

Leif Gunnar Lange

Postet 20:08 - 2.10.2012
Kommentar til hva du skriver, og refererer til brukerhåndbok for Metrel Eurotester:

IT-nett uten jordfeilbryter settes ISC faktor til 0,38
IT-nett med jordfeilbryter settes ISC faktor til 0,76
TN/TT-nett med og uten jordfeilbryter settes ISC faktoren til 0,76

Settes ISC faktor til 1 vil instrumentet vise IK2pmax.

Instrumentet vil vise følgende i displayet:

Z= Linje impedansen
ISC= Kortsluttingsstrøm
R= Resistive delen av linje impedansen
XL= Reaktive delen av linje impedansen

Magda

Postet 20:13 - 2.10.2012
Hvis vi regner ut kortsluttningstrøm via impedans hvilken IK er da dette?

Leif Gunnar Lange

Postet 20:28 - 2.10.2012
Instrumentet måler impedansen, og regner denne ferdig ut. Den verdien som er oppgitt er IKmin, denne må sammenlignes med vernets I5 verdi.

I5>IKmin

Håper dette er til hjelp

Magda

Postet 20:33 - 2.10.2012
Stemmer :)

En liten korreksjon I5 < IKjfmin :)

Leif Gunnar Lange

Postet 20:42 - 2.10.2012
Du har helt rett, En tastefeil det skal være:

I5
IKmin kan være både ITnett: Ik2pmin (m/JFB, faktor 0,76),IKjmin (u/JFB faktor 0,38)
TNnett: IKjmin, IK1pmin

Kommer ann på hvor i anlegget du er, skal ved TN-nett benytte den laveste verdien, ved beregning av momentan utkobling.

Magda

Postet 20:44 - 2.10.2012
Hva brukes faktorene du nevner på IT system til?

Patrick Loe

Postet 6:10 - 3.10.2012
Du må se i bruksanvisningen til måleinstrumentet. En del av de nyere instrumentene ligger faktorene innebygget, man kan justere instrumentet etter hvilket nett og hvilken IK man er ute etter.

Du måler i utgangspunktet IK Maks og må dermed korrigere

Måling ved forrankoblet JFB (fase-fase/fase-N)

IT/TT nett IK2 min måleverdi *(0,76)
TN nett IK1 MIN måleverdi *(0,76)

Måling uten forrankoblet JFB

IT/TT nett IK2j min måleverdi * (0,38) (tenkt identisk kurs)
TN nett IK1J min måleverdi * (0,76)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.