Kim
Postet 15:20 - 12.10.2012
Installatørprøven 29. april 2010
Oppgave 1 a)
Risikovurdering:
Krav til høy driftssikkerhet, egen bedriftselektriker samt at anlegget er forsynt fra egen IT-trafo gjør at jeg velger å utelate bruk av jordfeilbrytere. Forutsetter at anlegget har isolasjonsovervåkning på alle stigere.
Samsvarserklæring på fordelingsskap skal foreligge før tilkobling. Alle sikkerhetsinstrukser skal foreligge på norsk. Fordelingsskapet leveres i IPX5 fra tavlebygger.
Forutsetter overspenningsvern grovvern i fordeling +VA.
Mellomvern i fordelingsskap ved bom (heretter kalt +VH) leveres ferdig montert fra tavlebygger.
Idmaks = 2 mA pr. KVA trafo:
2 ? 1000 = 2 A
(Dimensjonerende jordelektrode)
Ra = (50 ?)/2 = 25 ? Ref. NEK 400:2010 411.6.2.01.
Resistivitet for det jeg antar er tørr sand i grunnen: 22 ? ved bruk av 100 m line = 25 ?. Dette må verifiseres med egnet måleapparat/instrument.
Det legges derfor Cu-wire 25mm2 parallelt med kabel i grøften til fordelingsskapet.
Kunde godtar delvis selektivitet. Ref. FEL § 31, NEK 400:2010 536.
Total forventet effekt: P = 4 kW
Velger samtidighetsfaktor basert på egen vurdering: S = 0,9
Tar hensyn til fremtidig utbyggingskapasitet (Avklart med kunde): Ut.kap. = 30 %
Beregner belastningsstrømmen Ib (Forutsetter jevn fasefordeling av last)
IB = (P ?S ?Ut.Kap.)/(?3?U ?cos?? )= (4000W ?0,9 ?1,3)/(?3?230V ?0,9) = 13 A
Valg av kabel:
Før dokumentasjon av kabel vil jeg sjekke hvilke kabeltverrsnitt som kreves for momentan utkobling:
Vi benytter ikke jordfeilvern på kursen, slik at beskyttelse mot sjokk blir ivaretatt ved automatisk utkobling. Ij1pmin vil være minste feilstrøm (jordfeil) på kursen.
PFXP 4G10mm² har Ij1pmin på 257A. Lest fra tabell i vedlegg 6.
Kursen er dimensjonert uten bruk av jordfeilvern, og momentan utkobling ved jordfeil gir beskyttelse mot sjokk (< 0,4 s).
Sjekker spenningsfall på 10mm² kabel:
?U[V] = (I???1,2?l??3?cos?(?))/A= (13 A ? 0,0175 ?1,2?95 m ? ?3 ? 1)/(10 mm²) = 4,5 Volt
?U[%] = ?U/U ?100 %= (4,5 V)/(230 V) ?100 %= 1,95 % som er meget bra
1. Installasjonsmetode (tabell 52A-2 i NEK 400:2010)
Kabel i rør i jord: Installasjonsmetode 70
2. Referanseinstallasjonsmetode (tabell 52B-1 i NEK 400:2010)
Kabel i rør i jord: Installasjonsmetode 70 viser til referanseinstallasjonsmetode D1
3. Strømføringsevne (tabell 52B-4 kolonne 7 i NEK 400:2010)
Ref.metode D1: 10 mm2 har Iz = 50 A
4. Omgivelsestemperatur (tabell 52B-15 i NEK 400:2010)
Antar at omgivelsestemperaturen er maksimalt 20 grader. Iz som under punkt 3 (ingen endring)
5. Antall kabler (reduksjonsfaktor tabell 52B-17 i NEK 400:2010)
Ingen fellesføringer av andre kabler. Iz som under punkt 3 (ingen endring)
6. Overharmoniske (tabell 52D-1 i NEK 400:2010)
Kun aktuelt i stigeledninger i TN hvor vi har mye enfaselaster i etterkant som ?genererer? 3 harmoniske strømmer. (PC, lysarmaturer med mer). Ikke aktuelt her.
Valg av vern:
Velger vern i +VA (?Eatons store blå? side 39): Automatsikring 3-polt 16A-C
Lastskillebryter i +VH leveres av tavlebygger.
1. Merkestrøm
Krav: Ib ? In ? Iz
13A ? 16A ? 50A OK!
2. Vernets I2 verdi:
I2 for vernet: 1,45 (antatt) x In = 1,45 x 16A = 23,2A
1,45 x Iz = 1,45 x 50A = 72,5A
Krav: I2 ? 1,45 x Iz
23,2A ? 72,5A OK!
3. Vernets bryteevne
Ic for vernet er 50 KA (både Ics og Icu)
Krav: Ic ? Ik3pmax
Unntak om vi har back up
50 KA ? 32,5 kA OK!
4. Minste feilstrøm
Beskyttelse mot sjokk er ivaretatt ved automatisk utkobling (uten jordfeilvern)
Ij1pmin blir minste feilstrøm (?kortslutningsstrøm?) på tamp av kabelen, og er 257A.
I5 for vernet er 10 (c-aut) x In = 10 x 16A = 160A
Krav: I5 ? Ij1pmin
160A ? 257A OK!
5. Gjennomsluppet energi
Vi må kontrollere at gjennomsluppet energi for vernet er lavere enn den energien kabelen tåler.
Krav: I2 t ? k2 S2
I2t er avlest til: 9 000 A2s
Kabelen tåler: 1152 x 102 = 1 322 500 A2s
9 000 A2s ? 1 322 500 A2s OK!
Kommentar:
Vet ikke hvilken Ic automatsikringen har da jeg ikke har tabellene fremom meg, men hvis den ikke har over 32,5 kA, må man bytte ut sikringen med en effektbryter, evt. et backup vern?
Noen synspunkter?