Vern løser ikke ut ved 2 jordfeil

Spurt 12:48 - 13.10.2012 av Andr|Siste svar 11:03 - 14.10.2012 av Kim

Andr

Følgende problemstilling; Benytter utkobling ved 2 jordfeil, men vernet vil ikke løse ut gr. for lav Ij2.. Ved å sette inne en jordfeilbryter som garantert ikke løser ut før 2 jordfeil ivaratar vi kravene, men skal da kortslutning på tamp av kabel beregnes på vanlig måte?(IK2pmin)
(denne løsningen er forøvrig beskrevet av Harald Aasen)

Og en ting til, ved parallellkobling av kabler(f.eks flere 95mm2 for å benytte dobbeltisolert som beskyttelsestiltak) ser jeg flere velger å ""gange"" opp oppgitt IK2pmin med antall kabler man parallellkobler, hva sier folket om denne løsning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (12)

Magda

Postet 18:57 - 13.10.2012
Har ikke løsningen her men I5 vern må være mindre eller lik Ikjfmin ved utkobling av 2. jordfeil.

Hvis ikke vernet løser ut må vel vernets I5 i dette tilfellet være for høy?

Hvis det er en hovedkurs er kravet 5s.

Andr

Postet 19:34 - 13.10.2012
Det er korrekt. Det er snakk om en hovedkurs, vernet vil ikke koble ut innen 5 sekunder. En av flere løsninger er da å utstyre kursen med en jordfeilbryter som da GARANTERT ikke løser ut før 2 jordfeil. Så vidt jeg kan forstå må denne da minimum dimensjoneres etter ID maks.
Ij2pmin er absolutt stor nok til å kunne løse ut JFB på eks. 2A...

Men jeg mener å tro at IK2pmin på tamp i dette tilfellet må dokumenteres på vanlig måte, at vernet løser ut før skadelig temp. osv, men det er dette jeg er usikker på.

Forøvrig flott om noen har formening om dette med oppgitte kortslutningsstrømmer på prøva og paralellkobling av kabler...

Thor H

Postet 19:43 - 13.10.2012
Iflg. NEK400:2010 531.2.3.4.3
""Når det ikke er ønskelig med utkobling ved første jordfeil i ett IT-system, skal merkeutløsestrømmen for et strømstyrt jordfeilvern være minst 2 ganger forventet feilstrøm ved 1. jordfeil. Så 2 x Idmax.

Jeg ville benyttet Ik2pmin for å kontrollere at minste kortslutning løser ut vernet.

Vedrørende parallellkobling så vet jeg ikke, men vil forvente at hvis du regner ut Ik2pmin manuelt ved enden av de to kablene at du vil få en høyere kortslutning enn ved om du bare skulle bergne ved bare en stk 95mm2. Å gange kortslutningen med 2 er vel kanskje noe erfaringsmessig fungerer ?
Skal du beskytte kablene med ett felles vern, eller to vern?


Hvilken prøve er det du prater om ?

Andr

Postet 20:03 - 13.10.2012
oktober 2011, hvor vi kunne benyttet en PFSP 240. vi har imidlertidig valgt å gå vekk fra dette å benytte parallellkoblede XP.

Der var det et punkt i NEK jeg ikke hadde sett ja, takker, er førøvrig av samme oppfatning, IK2pmin regnes på vanlig måte.

Vi har endt opp med 3 stk PFXP 95, som svarer til 285mm2(spenningsfall var avgjørende ikke strømføringsevne)
Oppgitt IK2pmin ved 240mm2 er ca 2,2kA(husker ikke eksakt i hodet)
oppgitt IK2pmin ved 95mm2 var vel rundt 1,3kA

Jeg mener det riktigste vil være å benytte IK for 240mm2, å ikke gange opp IK for 95, som en bestått besvarelse hadde gjort.

Det viktigste er vel likevel forståelsen rundt kortslutningsstrømmene, men det er vel en fordel å ikke gjøre drastiske feil, det sier jo litt om forståelsen det også....

Magda

Postet 20:07 - 13.10.2012
Hva er forlegningsmåte og installert effekt?

Andr

Postet 20:11 - 13.10.2012
Forlegningsmåte kabel i rør i bakke, merker det er sent for jeg svirrer mellom D1 og D2 akkurat nå..
Installert effekt 70kW, 80KVA trafo

Magda

Postet 20:15 - 13.10.2012
D1 kabel forlagt i rør i bakken.

Glemte å spørre om spenningsystem?

Andr

Postet 20:23 - 13.10.2012
230 IT, trafo 230/400

Saken er vel i utgangspunktet løst, vi kjører på med klasse II, en trygg måte på prøven, lettere å dokumentere.

Men jeg synes det blir riv ruskende galt å si at IK min blir dobbelt så stor for hver kabel du paralellkobler, eller er jeg helt på feil jorde her?

Magda

Postet 21:05 - 13.10.2012
Hvordan dokumenterer du krav i henhold til bruk av kl II?

Magda

Postet 7:45 - 14.10.2012
Noe jeg ikke helt får tak i her nå du sier at alle problemer er løst ved å velge kl II kabel.

Fint om du kan begrunne dette? Eventuelt Forumleder.

Slike innlegg skaper mer forvirring enn forståelse ...

Forumleder

Postet 7:55 - 14.10.2012
Jeg tror ikke jeg kan fortsette å forklare samme problemstilling hele tiden.
se den forrige tråden der vi diskuterte dette: Klasse II

Kim

Postet 11:03 - 14.10.2012
Velger klasse II forlegning oppstrøms jordfeilbryter. Alle metalldeler i tavla er jordet i samsvar med
NEK EN 61439-1 pkt. 7.4.3.1
Dokumenterer gjennom beregninger vist under krav til elektrisk sjokk. R_A? U_C/I_A

Noe sånn?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.