Norsk Engelsk Svenska Polsk

Bolter/gjenger for lokk i Exd kapslingBolter/gjenger for lokk i Exd kapsling

Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling

Olav L
Olav L

Exd kapslinger med plane flammespalter IIB

Om det oppstår tvil om tilstand til gjenger, hvordan vet vi at gjenger til boltene som fester lokket er iht. NEK 420 (60079-19)? Her står det ikke definert tolking, men at gjenger er i akseptabel grad. 

Om vi leser 60079-19 2019 (denne inngår ikke i NEK 420)
Dersom det har vært behov for oppfrisking av gjenger kan det se ut til at gjengene må tolkes (GO / NO GO) iht. produsentens toleranse.

Mener dere at gjengene skal tolkes GO/NO GO og i tilfelle hvor mye lengde av gjengene kan aksepteres å være skadete? 
Det vil også avhenge av Exd kapslingens materiale, SS316 krever kortere gjengeparti enn aluminium for å ivareta nødvendig tiltrekkingsmoment.

Produsent vil sannsynligvis ikke akseptere noe skade.

Gode innspill mottas med takk.

Re: Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling

Olav L
Olav L

Tilleggsinfo, det er gjengene i kapslingen og ikke boltene.

Re: Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling

Re: Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling
Sverre Isaksen
Forumleder

Dere må følge produsentens krav.

Re: Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling

Olav L
Olav L

Hadde håpet på litt mer info/diskusjon rundt dette. Din tilbakemelding svarer ikke på mitt spørsmål på hvordan vi tolker NEK420 og tilstand på gjenger. 

Re: Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling

Re: Bolter/gjenger for lokk i Exd kapsling
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei igjen Olav

Det er litt vanskelig å komme med et generelt svar på problemstillingen, send gjerne en mail med litt mer info om det spesifikke tilfellet du lurer på, gjerne med bilder og dokumentasjon.

sverre.isaksen@trainor.no

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor