Bore opp koblingshus på exe-motor

Spurt 15:47 - 12.9.2001 av Einar Kjetland|Siste svar 11:09 - 13.9.2001 av Forumleder

Einar Kjetland

Har et spørsmål om en exe motor. Boltene er brekt av i koblingshuset. Er det lov å bore opp koblingshuset selv og gjenge på ny, eller må dette gjøres av en sertifisert ex reparatør.

Mvh. Einar Kjetland
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:09 - 13.9.2001
Nemko sier at det er tillatt å bore opp bolter til koblingshuset på Exe motorer selv og gjenge på nytt, så lenge dette blir utført på en fagmessig måte. Dette gjelder selvfølgelig for en Exe motor og ikke for en Exde motor. Det er viktig at koblingshuset er like tett etter at arbeidet er utført. Minimum IP krav til Exe utstyr er IP 54. Det må foreligge en ""rapport"" på at dette arbeidet er utført som skal arkiveres i vedlikeholssystemet.