Hei

På en installasjon hvor det ikke er definert at det skal være gass eller eksplosjonsfare, i vårt tilfelle er det en offshore vindmølle. 

På denne ønsker vi å benytte robust utstyr som vi til vanlig bruker i Ex soner.

Vil det være spesielle krav til vedlikehold av slikt utstyr?

Må komponentene fjerne Ex merkingen for å unngå evt krav om Ex vedlikehold?

Jeg ser for meg at f.eks IEC 61892 eller 60079-14, -17 ikke vil være gjeldende her. Mulig at IEC 60092 serien vil kunne bli gjeldende.

Re: Bruk av EX utstyr på vindmøller

Re: Bruk av EX utstyr på vindmøller
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

ikke noe problem å benytte Ex utstyr i "ikke-Ex" områder, dere må gjerne fjerne Ex merkingen siden det ikke er noe Ex område og vedlikeholde det som annet elektrisk utstyr.

Re: Bruk av EX utstyr på vindmøller

MHA
MHA
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Hei,

ikke noe problem å benytte Ex utstyr i "ikke-Ex" områder, dere må gjerne fjerne Ex merkingen siden det ikke er noe Ex område og vedlikeholde det som annet elektrisk utstyr.

I utgangspunktet ønsker vi ikke å fjerne noe merking på utstyret. Det vil kunne bli stygge merker som bruker/kunde ikke vil akseptere. 

Det vil uansett ikke bli aktuelt med noe form for Ex vedlikehold og derfor mener jeg det bare kan bli værende på komponentene.

Er det noen form for standarder som sier at ikke slikt Ex utstyr kan benyttes dersom det ikke utføres Ex vedlikehold?

Jeg har nok den formeningen at det skal utstyret/komponentene kan brukes på lik linje med annet utstyr som ikke er Ex sertifisert.

Re: Bruk av EX utstyr på vindmøller

Re: Bruk av EX utstyr på vindmøller
Sverre Isaksen
Forumleder

Det er ikke noe krav at merking må fjernes, men det bør på en eller annen måte være tydeliggjort at dette ikke er vedlikeholdt eller brukt som Ex utstyr så ikke det feilaktig monteres i Ex områder senere.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor