Bruk av ikke EX i klassifisert område

Spurt 6:28 - 30.10.2001 av Arild Johnsen|Siste svar 12:35 - 31.10.2001 av Forumleder

Arild Johnsen

Det er kommet opp spørsmål omkring bruk av armbåndsur m/batteri ute i klassefisert område.
Har alltid betraktet dette som tillat !

Det siste nå er bruk av stoppeklokke som ikke er Ex godkjent. Denne har et 3V batteri type; CR2032.
Kan denne brukes på samme måte som dagens praksis på armbåndsur???

Mvh
Arild Johnsen
Troll A
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:35 - 31.10.2001
Denne kan ikke betraktes som passivt utstyr (1,5V - 100mA - 25mW) og kan derfor ikke brukes i ex-område. I utgangspunktet kan ikke stoppeklokken brukes i et eksplosjonsfarlig område.