Bruk av plugg i Ex sone 2 (ATEX)

Spurt 15:07 - 30.10.2020 av Robert Lund|Siste svar 15:03 - 3.11.2020 av Sverre Isaksen

Robert Lund

Hei!

Vi skal bruke en proxy switcher (Ex sertifisert og Namur) i Ex sone 2 med tilhørende barriere i sikker sone.

I Ex sonen skal vi bruke en jumper kabel med plugg i hver ende for å koble fra switchene, begge ender av jumper kabel er i Ex sone.

Må pluggene være Ex-plugger eller kan vi bruke andre plugger som selvfølgelig har bra nok IP?

Har prøvd å se i NEK IEC60079-15 kap. 20, men er ikke sikker.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (6)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:47 - 2.11.2020
Instructor contact card

Hei Robert.

Pluggene må være minimum Ex ec (IEC 60079-15 kom med ny revisjon i 2019, Ex nA er fjernet).

Produsent kan skrive samsvar med "ec" krav i IEC 60079-7:2017 (se pt. 4.2.3.5, er noen betingelser for bruk) i ATEX systemet siden ATEX ikke krever sertifisering av Kategori 3 utstyr (Sone 2).

Robert Lund

Postet 8:16 - 2.11.2020

Beklager, en liten feil.

Vi skal bruke IECEx i sone 2, ikke ATEX. Har det noe å si for kravet?

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:29 - 2.11.2020
Instructor contact card

Hei igjen.

Ja, det vil si den må sertifiseres av "certified body".

Link til liste: https://www.iecex.com/information/excbs/httpwww-iecex-comdirectorybodiesbodies1-aspid5/

Anders

Postet 8:36 - 3.11.2020

Hvis utstyret og kretsen er egensikker (som jeg forstår av første innlegg), så er det vel ikke krav til EX-sertifiserte plugger? Bare krav til IP-grad?

Robert Lund

Postet 8:42 - 3.11.2020

Hvis utstyret og kretsen er egensikker (som jeg forstår av første innlegg), så er det vel ikke krav til EX-sertifiserte plugger? Bare krav til IP-grad?

Det var det jeg også trodde i starten.

Vi har tidligere levert et prosjekt (for ATEX, sone 2) med IS krets og ikke-Ex plugg.

Denne gangen er det IECEx og etter det jeg skjønner godkjenner ikke IECEx bruk av ikke-Ex plugg i Ex sone.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:03 - 3.11.2020
Instructor contact card

Hei,

"Proxy switch" eller "proximity switch" er et ganske vidt begrep, så her må vi skille på en ren mekanisk bryter som kan defineres som "Enkelt apparat - passiv komponent" og for eksempel induktive, kapasitive eller fotocelle brytere, disse inneholder elektronikk og må være godkjent enten det er ATEX eller IECEx, IECEx stiller i tillegg krav til sertifisering fra godkjent sertifiseringsorgan selv for sone 2/ Kategori 3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.