Bruk av små motstander i sone 2

Spurt 8:15 - 24.5.2019 av MHA|Siste svar 12:21 - 24.5.2019 av Sverre Isaksen

MHA

Hei

Vi har enkelte IO kort som er plassert I sone 2. Disse IO kortene har en funksjon som gjør at de blinker konstant rødt så lenge noe ikke er tilkoblet. En rødt blinkende lys er ikke bra uten at det gir et signal om at noe er galt.

Vi ønsker å stoppe denne blinkingen ved å montere inn en 10kohm motstand direkte på utgang/inngangen.

Er dette noe som kan gjøres uten videre I sone 2?

Bruk av motstander kan definers som en passiv komponent og trenger derfor ikke eget Ex sertifikat.

Hvordan kan vi evt løse problemet med blinking? Har dere noe forslag?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:21 - 24.5.2019
Instructor contact card

Regner med dette er RIO-skap med Ex i signaler som her enten et sertifikat eller en ATEX samsvarserklæring på hele enheten. Anbefaler at du sjekker med leverandøren av skapet hva de mener. Løsningen du foreslår er antageligvis ok, men den må inn i loop beskrivelsen for skapet og motstandene må temperaturverifiseres i henhold til EN IEC 60079-14.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.