Eldre Ex classifisering : Ex  - d 3 nEldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Idar Bøe
Idar Bøe

Hei

Hva betyr det når koblingshuset til en gammel heater er merket med Ex  d 3 n ?

Koblingshuset er ikke i d utførelse.

Kun 2 tilkoblingspkt i huset.

Kan sende over bilde ?

Mvh Idar

Re: Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Re: Eldre Ex classifisering : Ex  - d 3 n
Rune Øverland
Forumleder

Hei Idar,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Jeg tror det dreier seg om eldre tysk merking av utstyret. I henhold til VDE (Verband der Elektrotechnik) standarden 0171, og da er vi tilbake til 1960, -70-tallet, vil "d3 n" uttrykke eksplosjonsklasser. 

VDE0171

MESG-apparat ("Maximum Experimental Safe Gap") hvor man har en normert kapsling med en smal spalte mellom kapsling og lokk som man justerer gapet. MESG-verdien er eksplosjonsegenskaper målt opp mot metangass. MESG-verdien for metan er derfor MESG = 1. I dagens terminologi er "IIC"-gasser, hvor vi blant annet finner hydrogen, MESG-verdien under 0,5. 

Jeg antar derfor at ditt varmeelement (Heater) med merking "d3 n" er tilsvarende ATEX-merking "IIC".

Re: Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Idar Bøe
Idar Bøe

Takker for svar.

Skal det brukes Exe nippel her ?

Mvh Idar

Re: Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Re: Eldre Ex classifisering : Ex  - d 3 n
Sverre Isaksen
Forumleder

Er koblingshuset merket Ex d er det nok Ex d, og Ex d nippel må benyttes.

Re: Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Idar Bøe
Idar Bøe

Hei Igjen

Det er her jeg blir litt forvirret :)

Iht tidligere svar så står d3n for det som i Atex terminologi heter IIC gass.

Om en ser i koblingshus så er det en jordskrue og 2 tilkoblingspunkt. For meg så ser det ut som ett Exe hus da jeg ikke ser noen flammespalter og ikke aktivt utstyr.

Kan virke som Exe hus og at heateren er Exd.

Ser de har satt inn en Exe nippel men så kommer spørsmålet om det er riktig opp.

Håper på et utfyllende svar eller tips hvor jeg kan henvende meg for svar.

Takker så mye for hjelpen :)

 Mvh Idar

Re: Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Re: Eldre Ex classifisering : Ex  - d 3 n
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei, det er "3n" som tilsvarer "IIC" "d" er beskyttelsesmetoden "Explosion protected". Har du brukermanualen? Dette er veldig gammelt utstyr, vurdere å bytte?

Re: Eldre Ex classifisering : Ex - d 3 n

Re: Eldre Ex classifisering : Ex  - d 3 n
Rune Øverland
Forumleder

I boken "El.installasjoner i eksplosjonsfarlige områder", side 166, omtales den tyske indirekte kabelinnføringsmetoden.

https://www.nb.no/items/2efe05e75...87e666d60aa?page=167&searchText=

Her ble kabelinnføringen gjort i Ex 'e'. Tyskerne ønsket å komme vekk fra den forholdsvis vanskelige engelske/amerikanske direkte kabelinnføringer i Ex 'd'-utstyr som måtte utføres på anleggsstedet.

Tyskerne ville derfor bruke en Ex 'e'-koblingsboks/hus med prefabrikerte gjennomføringsledninger videre inn i Ex 'd'-kapslingen (hvor den omtalte heateren er plassert). Dermed greide man seg med en mye enklere utførelse, og det fikk stor betydning under vanskelige installasjonsforhold.

Så, jeg tror den omtalte heateren har Ex 'e'-koblingsboks/hus.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor